VladimirSh
9.2.2012, 22:14
Имеються клапаны Siemens STP71 у которых в описании написано управление 2-поз ШИМ....в отличие от STP21 где написано ясно и понятно - "2-поз.". Если я правильно понял, то 71-е поддерживают пропорциональное управление? Или что то не так? Если да, то каким образом производится управление и чем можно управлять? (зависимость ширина импульса/температура воздуха)
Анатолий1
9.2.2012, 23:03
Чем они управляют!
грубо говоря, работает как привод воздушной заслонки с пружиной: даешь напругу - открывается, снимаешь - закрывается, есть вариант обратный - открывается без напруги. Толь делает это все медленно, не спеша, не как привода для заслонок
VladimirSh
10.2.2012, 7:30
Цитата(Анатолий1 @ 9.2.2012, 23:03)

Чем они управляют!
Хотел посадить на ТП если позволят пропорционально управлять, а если только 0-1 то на радиаторы.
VladimirSh
10.2.2012, 7:37
Цитата(ViS @ 10.2.2012, 1:29)

грубо говоря, работает как привод воздушной заслонки с пружиной: даешь напругу - открывается, снимаешь - закрывается, есть вариант обратный - открывается без напруги. Толь делает это все медленно, не спеша, не как привода для заслонок
Т.е. клапан предназначен для работы в таком режиме? т.е. постоянная подача импульсов напряжения для удержания штока в определенном положении? а не просто в режиме есть напряжение закрыт, нет открыт.
ЗЫ как это можно реализовать на практике? несложными способами, понятно что на ПЛК всё можно нагородить
Возможно подойдёт любой симисторный регулятор напряжения?
VladimirSh
10.2.2012, 8:34
Если я правильно понял, мне попдойдет из того же сименса RCU15 или RGD400, PWM выходы 24V.
Цитата(aslanbek @ 10.2.2012, 8:43)

Возможно подойдёт любой симисторный регулятор напряжения?
Скорее всего да, вот только как увязать, напряжение/температуру
aslanbek
10.2.2012, 10:38
Однофазный регулятор скорости по температуре TES 3 например?
VladimirSh
10.2.2012, 11:38
Цитата(aslanbek @ 10.2.2012, 11:38)

Однофазный регулятор скорости по температуре TES 3 например?
Спасибо, посмотрю харатеристики
VladimirSh
10.2.2012, 12:22
Появились некоторые дополнения, у найденных мною термостатов с PWM выходом, только у Сименса есть регулировка длительности реакции 90/240 сек. у остальных нет, насколько это важно? Будет ли схема термостат с PWM + клапан корректно управлять теплым полом. ВТорой вопрос при управлении радиаторами что даст такая система в отличие от вкл/выкл?
никакого симисторного, ШИМ надо
Цитата
длительности реакции 90/240 сек
такие привода имеют время полного хода 90 или 240 сек, соответственно и настройка под нужный тип
Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.
VladimirSh
13.2.2012, 17:50
Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 16:41)

Эти привода испльзуют принцип расширения вещества при нагреве, т.е. там стоит нагреватель с 2-мя ступенями (обеспечивает время открытия 90 и 240с). Удобен клапан тем, что возвращяется в исходное состояние при прекращении на него воздействия. Часто их ставят как запорные открыт-закрыт на 4-х трубных фанкойлах.В таком случае при подаче напряжения он за 90,240с открывается, при снятии напряжения закрывается (без всяких импульсов,просто 220В) Но при желании используя ШИМ можно сделать плавное регулирование . Оно будет аналогично регулированию вент.установкой с электрокалорифером. Регулируя температуру нагрева рабочего тела можно регулировать степень открытия клапана. Если хотите ставить его на теплые полы, то желательно управлять им при помощи устройства,которое бы учитывало инерционность этого клапана, а то из-за его инерционности будете постоянно промахиваться с температурой, т.е. будет большой гистерезис из-за инерционности клапана. Это касается и радиаторов.
Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы
Цитата(VladimirSh @ 13.2.2012, 18:50)

Получается для корректного ШИМ управления, в пару к клапану лучше поставить контроллер одноименной фирмы
Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.
VladimirSh
14.2.2012, 12:54
Цитата(Rus75 @ 13.2.2012, 21:27)

Не верный вывод. Просто блок управления должен быть расчитан на управление данным типом привода. Производитель может и не совпадать.
Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.
Цитата(VladimirSh @ 14.2.2012, 13:54)

Ну как сказать, пока ни у кого не видел регулировки под тип привода, на практике, а в теории согласен.
у Сименса был какой-то настенный "контроллер" комнатный именно под такие клапана. Давно дело было, не помню модельку
...
Вот, например - RXB10.1/..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.