Тепловая схема ИТП
Коллеги
Выложил схему ИТП
какие есть рекомендации по совершенствованию схемы, может есть замечания
Давайте обсудим
alexius_sev
11.2.2012, 16:16
1. Для чего обратные клапаны после расходомеров?
2.Обратные клапаны после насосов на системе вентиляции, (мда но комментс)
3.ну 205 позиция если денег много
4. Предохранительные клапаны так много? вы от AIDS предохраняетесь?
5. относительно насосов на отопление см. пункт 2
6. Балансировочники срочно на теплообменники со стороны ТС
7. Мембранные баки до насосов со стороны всасывания
8. Где дренажные краны со стороны теплопотеребителей
9. Главный вопрос - как вы с графиком 105/70 держите 95/70 (относительно 70 градусов) и как вы ТО под такие параметры подобрали?
1. Согласен, смысла не вижу. Один из тех элементов, который перекочевал из схем аналогов.
2. Согласен, графическая ошибка
3. Чем заменить? или вообще в воздухоотводчике нет необходимости?
4. Предохр. клапаны установлены по рекомендации производителя теплообменников. Связывают с ошибками при пусконаладке.
6. В чем необходимость? Связано с переменным расходом на ГВС?
7. Согласен
8. Согласен, забыл
9. Вот это хороший вопрос. Как то поднимал эту тему в том числе при подборе т/о и полученным ТУ (на другом объекте). Я понимаю, что практически невозможно выполнить данное решение и т/о будет гигантским. Производители оборудования при подборе умалчивают об этом нюансе и подбирают на обратку внутренних систем 65 град. Как я понял, этим моментом часто пренебрегают. На сколько серьезен вопрос? понимаю, что разница будет и в расходах и отопительных приборах и калориферах.
Кстати а что на счет установки единой повысительной станиции на В1 (на нужды ГВС) с напором достаточным для ГВС 3ей зоны и расходом - для 3х зон. Для 1ой и 2ой зон соответственно появятся регуляторы давления.
Есть ли необходимость уравнивать давления в Т4 и В1. Как с процессом автоматизации данной схемы.
J. Antonio
12.2.2012, 21:32
- Перепадник на вводе тепловой сети (позиция 108) Ду100 мм. мягко говоря великоват, здесь уместен Ду где-то 50-65 мм., точнее надо считать;
- Расходомеры я бы поставил электромагнитные;
- Датчики температуры и давления переставил бы на ввод т.е. сразу после вводной запорной арматуры, а после них манометр и термометр;
- Давление на трубопроводе подпитки мерять вообщем-то никчему, а вот давление в обратном трубопроводе - на выходе из ИТП, пожалуй надо;
- Обратные клапаны на вводе тепловой сети после расходомеров - каков их смысл? Они не нужны;
- Обратные клапана ставятся ПОСЛЕ насосов, а не ДО, по ходу теплоносителя;
- Что-то очень много предохранительных клапанов, лишние убирай;
- Между запорной арматурой и фланцем теплообменника, помимо спускника нужно ставить манометр и термометр;
- Нет спускников где они нужны.
Завтра ещё внимательнее изучу схему, добавлю чего-нить )))
J. Antonio
13.2.2012, 13:14
Добавляю:
- не указаны переходы диаметров;
- на вводе должна стоять фланцевая стальная запорная арматура, именно фланцевая, укажите на схеме фланцы;
- нет шаровых кранов на промывку/опрессовку (подача воды, подача воздуха), отсутствуют спускники до воодной запорной арматуры, чтобы сливать участок теплотрассы (должны быть стальные);
- рекомендую предусмотреть реле защиты от "сухого хода" на насосные группы, стоимость небольшая, а может спасти дорогостоящий насос;
- нет балансировочной арматуры на гребёнке системы отопления;
- по ГВС намудрили с количеством насосных групп, можно сделать повысительно-циркуляционную станцию на выходе с теплообменников горячей воды, насосы обязательно должны быть с частотником;
- укажите позицию датчика температуры наружного воздуха, подпишите его;
- на каждой ветке с гребёнки системы отопления указать тепловую нагрузку, потери в каждой системе, температурный график
Спасибо, конструктивно
а что на счет тепмературного графика 105/70 - 90/70???
Вопросы от автоматчика
1 в некоторых местах установить отборные устройства без манометров (СП 41-101-95 п.8.10)
2 Учет тепла выполнен не по правилам.
3 МЕТРАН-300 ПР-50 потери до 6 м.вод.ст, лучше взять на Ду80.
4 Зачем регулятор перепада давления поз. 108. Данфосс рекомендует их использовать при перепаде свыше 12 м.вод.ст, с учетом потерь на расходомерах смысла нет.
5 Система теплоснабжения вентиляции выполняется без регулирования. Пособие "Применение средств автоматизации Данфосс в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий"
6 В блоке подпитки убрать датчик температуры. Установить перед фильтром поз. 304 реле давления.
7 Контроллер двухконтурный ECL comfort 210, А217, 230 B на работает для такой системы ГВС. Насосы на водопроводе работают всегда и должны выдавать давление как в Т4 иначе вода не пойдет на нагрев.
8 Как выполнен АВР насосов для ГВС не понятно.......
AntonSMKD59
4.9.2013, 14:41
Здравствуйте! Какие схемы на жилой дом необходимо запросить у эксплуатирующей организации, для понимания системы отопления, горячего водоснабжения.
Цитата(AntonSMKD59 @ 4.9.2013, 18:41)

Здравствуйте! Какие схемы на жилой дом необходимо запросить у эксплуатирующей организации, для понимания системы отопления, горячего водоснабжения.
Проекты: ИТП, ОВ, ВК, если есть, если сможете разобраться в них... и в проблемах...