x-gnom
Доброго времени суток Уважаемые форумчане!
Вынужден задать Вам банальный, и, наверно, дилетантский вопрос.
Ситуация следующая:
Есть объект - детская поликлинника, на чердаке которой установлены вытяжные системы советского образца (улитки). Два двигателя из шести (все трехфазные) вдруг начали крутиться против часовой стрелки (т.е. работать как холодный приток). В автоматику на чердаке никто не залезал... в движки соответсвенно тоже (т.е. провода на обмотках местами не менялись). Возник вопрос: как такое вообще может быть?
Помогите пожалуйста советом.
Но есть один любопытный нюанс: все это произшло в момент, когда в подвале чинилась одна из приточных систем. Рабочие клянуться, что пока автоматику не ставили и электрику не трогали, а лишь вварили новый калорифер и заменили фильтр.
Заранее благодарен за ответы.
инж323
фазы пекинули где нибудь. может и в ТП. а может и у вас нп корпусе в вру.
and
Проверьте, не сидит ли электропитание этих двух вентиляторов на одном кабеле. Похоже кабель заменили (или переподключили) с нарушением чередования фаз. Если никто не признается, просто восстановите фазировку на этих 2-вентиляторах. Дважды убедитесь, что не показалось, и они действительно работают реверсивно.
Проверьте остальные вентиляторы, если и они развернулись, то Вам ввод перефазировали.
zaharov63
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 8:31) *
(улитки). Два двигателя из шести (все трехфазные) вдруг начали крутиться против часовой стрелки (т.е. работать как холодный приток).

Во-первых, "по-часам" определять не правильно, т.к. вентилятор может быть и Л и П, во-вторых "на приток" он работать всеравно не будет. И не проще ли перефазировать за 15 минут, чем проводить расследование... Или вопрос чисто теоретический? Бывало что-то подобное, но на допросы с пристрастием не было времени и желания...
x-gnom
[quote name='zaharov63' date='14.2.2012,

Цитата(zaharov63 @ 14.2.2012, 9:49) *
Во-первых, "по-часам" определять не правильно, т.к. вентилятор может быть и Л и П, во-вторых "на приток" он работать всеравно не будет. И не проще ли перефазировать за 15 минут, чем проводить расследование... Или вопрос чисто теоретический? Бывало что-то подобное, но на допросы с пристрастием не было времени и желания...

Ну скажем так:
Во-первых, система 100% вытяжная, т.к. один из воздуховодов идет, например, в лекарственный шкаф и должен вытягивать запах лекарств... а от туда при включенной вытяжке напор холодного воздуха!))
Во-вторых, согласен конечно же с тем, что не правильно определять направление движка "по часам", но на корпус двигателя нанесена стрелка указывающая его вращение.
Проводить расследование я конечно же не собирался, задача стоит просто устранить эту проблему. Спасибо большое за совет!
and
Проверьте также, не запитаны ли ваши вентиляторы от АВР. Может там произошло переключение на резервный ввод, а вводы между собой не сфазированы.
Гампопа
Если крутятся в обратную сторону , то поток воздуха все равно движется в прежнем направлении, только его значительно меньше, процентов 20.
А направление вращения может менятся раза 3 на дню.
Электрики где-то фазы поменяли, распространенный случай.
Баян.
vnvik
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 7:31) *
Но есть один любопытный нюанс: все это произшло в момент, когда в подвале чинилась одна из приточных систем. Рабочие клянуться, что пока автоматику не ставили и электрику не трогали, а лишь вварили новый калорифер и заменили фильтр.
Заранее благодарен за ответы.


Для разнообразия приведу ещё одну бредовую причину.
Эти два двигателя вращались в противоположную сторону уже давно, и как правильно заметил Гампопа, воздух они вытягивали, но характеристики у них были похуже чем у остальных.
Всё было хорошо пока нормально работала приточка.
Когда над приточкой поработали товарищи, которые автоматику не ставили и электрику не трогали, приток воздуха значительно снизился если вообще не пропал, и тогда вытяжные вентиляторы начали в своём кругу искать слабое звено. И слабым звеном естественно оказались два вентилятора двигатели которых вращались не по стрелке.
WAKO
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 11:14) *
Ну скажем так:
Во-первых, система 100% вытяжная, т.к. один из воздуховодов идет, например, в лекарственный шкаф и должен вытягивать запах лекарств... а от туда при включенной вытяжке напор холодного воздуха!))

возможно у вас эти системы из-за дефицита притока, опрокинулись и работают на приток за счет тяги в вытяжках, работающих правильно, т.к. напор в вентиляторах вращающихся в обратную сторону очень слабый. Возможно ранее этого не было заметно, т.к. только сейчас, в холодную погоду все окна, двери и прочие щели закупорили и компенсировать недостаток притока стало неоткуда. Возможно также что при ремонте приточки, все таки были какие либо манипуляции с электрикой.
daddym
Ну если вентиляторы осевые, то почему бы им не поменять направление подачи?
and
Цитата(x-gnom @ 14.2.2012, 8:31) *
...на чердаке которой установлены вытяжные системы советского образца (улитки).