Доброго времени суток! Большого опыта в холодоснабжении не имеем, и на одном из объектов столкнулись со следующей проблемой:
Существует отрезок трассы (система чиллер-фанкойл) длиной порядка 40 метров из 110 полипропилена. Температура в предполагаемое время монтажа - около 30'C, рабочая температура системы 7-12'С, таким образом после монтажа и запуска системы получим значительное уменьшение длины трубы вследстви понижения ее температуры. П-образные компенсаторы на данном диаметре совсем не радуют, какие есть еще выходы?
Есть еще пружинные компенсаторы (возможно другое название).
Грубо говоря - кусок стальной гофрированной трубы с фланцевыми соединениями.
Производителя сейчас не нашел (где-то был) Или найду и выложу, или сами найдете в интернете.
Называтся еще сильфонные компенсаторы.
Поиск Гугл...
Сильфонные и всякие пружинные компенсаторы использовать на полипропилене, к сожалению, нельзя, ведь он расширяется\сужается не по одной оси как сталь, а так же будет создавать разрывающее усилие на этом компенсаторе... Или в данном случае этого боятся не стоит???
Соединили через фланец. Все, что не по оси - держит он со своими прокладками. По оси - сильфон.
Какая там труба за фланцами - по.........
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.