Цитата(PAS73 @ 5.4.2012, 8:36)

мне опытные люди сказали что приточную установку размещать в помещении котельной нельзя
Я б не стал размещать
CНиП ІІ-335-76
16.9. Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искро-образования
СНиП 2.04.05-91
4.83. Оборудование систем приточной вентиляции и кондиционирования не следует размещать в помещениях, в которых не допускается рециркуляция воздуха.
4.47*. Рециркуляция воздуха не допускается:
д) из 5-метровых зон вокруг оборудования, расположенного в помещениях категорий В, Г и Д, если в этих зонах могут образовываться взрывоопасные смеси горючих газов, паров и аэрозолей с воздухом;