Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоканал требует хлорировать водопроводную трубу и промывать
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
alexhorse
Здравствуйте. Водоканал требует после прокладки водопровода из напорной полиэтиленовой трубы хлорировать ее и промывать большим количеством воды. На основании каких нормативов это требуют? Ведь за это они берут большую денежку =(
andrey R
На основании санитарных норм
nick2
ищите поиском сдача трубопроводов в эксплуатацию
aleksey_v
Не знаю, как в UA, но у нас, афаик, СНиП 3.05.04-85* еще не отменили, в частности п. 7.42.
alexhorse
Цитата(nick2 @ 6.4.2012, 13:59) *
ищите поиском сдача трубопроводов в эксплуатацию

по водопроводу ничего не нашел кроме нашей темы

Цитата(aleksey_v @ 6.4.2012, 14:00) *
Не знаю, как в UA, но у нас, афаик, СНиП 3.05.04-85* еще не отменили, в частности п. 7.42.

там про трубопроводы больших диаметров (магистральные). даже если считать, что переключение 3-х домов 5этажных - требует прочистки и хлорирования, но в СНиПе нет полиэтиленовых напорных труб. И загрязнения никакого там нет. Факт в том, что берут суммы очень не малые. Там водопровода то на 100 с лишним метров.

Цитата(andrey R @ 6.4.2012, 11:30) *
На основании санитарных норм

я знаю как вам надоели вот такие как я, судя по ответам. будьте так добры - подскажите какой СанПин
aleksey_v
Цитата(alexhorse @ 6.4.2012, 18:31) *
там про трубопроводы больших диаметров (магистральные). даже если считать, что переключение 3-х домов 5этажных - требует прочистки и хлорирования, но в СНиПе нет полиэтиленовых напорных труб. И загрязнения никакого там нет. Факт в том, что берут суммы очень не малые. Там водопровода то на 100 с лишним метров.

1) Где там про диаметры? Да и какая разница - водопровод питьевой, хоть 2000, хоть 25. Можно придраться, что п. для ёмкостей, однако, и только.
2) Пластмассовые трубопроводы там есть, но это к делу не относится никоим образом.
3) Загрязнения нет? - даже не знаю, как прокомменировать подобную... наивность?
4) Факт, и что?
У нас дополнительно в ТУ указывают лишний раз: промыть, продезинфицировать.
nick2
Цитата
я знаю как вам надоели вот такие как я, судя по ответам. будьте так добры - подскажите какой СанПин

Посмотрите, пожалуйста, Вашу настольную книгу:
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
СНиП 3.05.04-85*
7.42. Законченные строительством трубопроводы и сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения перед приемкой в эксплуатацию подлежат промывке (очистке) и дезинфекции хлорированием с последующей промывкой до получения удовлетворительных контрольных физико-химических и бактериологических анализов воды, отвечающих требованиям ГОСТ 2874-82 и «Инструкции по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении» Минздрава СССР.
7.43. Промывка и дезинфекция трубопроводов и сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения должны производиться строительно-монтажной организацией, выполнявшей работы по прокладке и монтажу этих трубопроводов и сооружений, при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации при контроле, осуществляемом представителями санитарно-эпидемиологической службы. Порядок проведения промывки и дезинфекции трубопроводов и сооружений хозяйственно-литьевого водоснабжения изложен в рекомендуемом приложении 5.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (Рекомендуемое)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЫВКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Цитата
но в СНиПе нет полиэтиленовых напорных труб.

Вы правы, в п7.42 о материале трубопроводов ни слова, а значит - ВСЕ трубопроводы и сооружения!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.