krupko_sergey
  6.4.2012, 23:19
  
 
  Необходимо исходя из существующей технологической схемы,, и мощности установленного парового котла рассчитать и подобрать пароконденсатный теплообменник.... как всегда очень горит. Какую литературу можно посмотреть и какие теплообменники посоветуете, а так же методику рассчета. Заранее благодарен за ответ.
 
 
 
  timofeyprof
  7.4.2012, 8:29
  
 
  подобрать теплообменник нужно самостоятельно для учебы или по работе? Кожухотрубный или пластинчатый? Назначение теплообменника?
 
 
 
 
  Пластинчатый можно использовать для пара небольших давлений, 1...2бар, в противном случае через год-два получите проблему, будете регулярно разбирать, чистить, менять прокладки и т.п.    ПТО для пара имеют крайне ограниченный диапазон применений.
Для небольших и средних мощностей идеальным вариантом являются вертикальные кожухотрубники со спирально-навивными или прямыми трубками. Диапазон применений шире.
Хотя вопрос правильный. Необходимо знать назначение и параметры, после этого можно что-то конкретное советовать.
 
 
 
  испытатель
  7.4.2012, 13:00
  
 
  Каждый тип теплообменника - своя программа. Обратитесь к поставщикам - они вышлют и расчет и цену. Их куча, ну хотя бы 
http://www.tkm-r35.ru/
  
 
 
  krupko_sergey
  8.4.2012, 20:29
  
 
  
Необходимо сделать расчет для работы, завтра полность все данные выложу... всем спасибо
 
 
   