Полная версия этой страницы:
лед на внутреннем блоке
ximventilyator
8.4.2012, 15:11
Доброго времени суток. Проблема такая:льдом покрывается внутренний блок сплит-системы. Можете что то подсказать, просто время от времени нас вызывают, а мы просто лед чистим и все(.
P/S: работаю слесарем по вентиляции и в штате нашего участка со сплит системами никто особо не разбирается.
поднимите уставку температуры
ximventilyator
8.4.2012, 15:20
При случае проверим, спасибо.
p.s. еще, вентилятор на максимум, фильтры почистить, теплообменник, если грязный, промыть. крылья-лопасти вентилятора - тоже.
если все так и есть а обмерзание продолжается - вызывайте спеца.
обмерзает внутрений блок это значит что в системе мало фреона замерь давление и произведи дозаправку и все
Цитата(polyus @ 8.4.2012, 16:41)

обмерзает внутрений блок это значит что в системе мало фреона замерь давление и произведи дозаправку и все
угу, а потом поменяй компрессор...
LordN все правильно и исчерпывающе расписал. Надо сначала все это сделать, а потом за баллон хвататься.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.