Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: лед на внутреннем блоке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ximventilyator
Доброго времени суток. Проблема такая:льдом покрывается внутренний блок сплит-системы. Можете что то подсказать, просто время от времени нас вызывают, а мы просто лед чистим и все(.
P/S: работаю слесарем по вентиляции и в штате нашего участка со сплит системами никто особо не разбирается.
LordN
поднимите уставку температуры
ximventilyator
При случае проверим, спасибо.
LordN
p.s. еще, вентилятор на максимум, фильтры почистить, теплообменник, если грязный, промыть. крылья-лопасти вентилятора - тоже.

если все так и есть а обмерзание продолжается - вызывайте спеца.
polyus
обмерзает внутрений блок это значит что в системе мало фреона замерь давление и произведи дозаправку и все
Akela
Цитата(polyus @ 8.4.2012, 16:41) *
обмерзает внутрений блок это значит что в системе мало фреона замерь давление и произведи дозаправку и все


угу, а потом поменяй компрессор...
LordN все правильно и исчерпывающе расписал. Надо сначала все это сделать, а потом за баллон хвататься.