wolfgangral
Тема проста.
Берем блок RR125 соединяем с FHQ125 прямой горизонтальной линией 30 метров. Омерзает всасывание.
Сразу оговорюсь, что система новая, чистая, фреон проверяли в лаборатории.
А один блок разобрали на части и собрали опять. Задета профессиональная гордость.
Детали ниже.
azar
Посмотрел схему - блин - там ОЖ нет. Херово....
Скажу своё - раз это поставили - попробывать заправить не по весами и расчёту, а по перегреву, 6-7 К добиться. Холодно у Вас там внутри - на входе +19С.
airwave
dry.gif
Классика. Компрессор мощнее испарителя.
На этот случай факинДайкин предусмотрел работу компрессора даже при -1 град на испарителе...
azar
Цитата(airwave @ 21.4.2012, 9:53) *
dry.gif
Классика. Компрессор мощнее испарителя.
На этот случай факинДайкин предусмотрел работу компрессора даже при -1 град на испарителе...

Это тот байпас на нагнетании? а как он действует?
airwave
Да какой байпас? )
Дайкин не парит - 1 град на испарителе, лед аж до самого компрессора и пофиг.
Тропический вариант испарителя и конденсатора.