Доброго времени суток, форумчане!
Сложилась следующая ситуация: есть чиллер McSmart400C, в нем присутствует 4 компрессора копиленд, спиральные, а также пластинчатый теплообменник, разделенный на 2 контура по газу.В прошлом году после размораживания теплообменника (причина не установлена), его заменили на теплообменник SWEP, меньшего по объему примерно на 30%. На данный момент после запуска чиллера теплообменник начинает обмерзать при темп. воды на выходе 6 гр. При этом докипатель почему-то не обмерзает, давление на всасе 3,7-4 бар, фреона в системе строго по паспорту(R407), протока воды более чем достаточно.
Возникает вопрос: почему так происходит, и можно ли защитить теплообменник от размораживания по температуре газа на выходе из испарителя?
Эта проблема недоразмерных испарителей. Лечение-замена на нормальноразмерный.
Ну да. Или уменьшать мощность компрессоров, или заменить испаритель.
Цитата(ventkaskad @ 22.4.2012, 0:33)

Д после размораживания теплообменника (причина не установлена),
Это ключевая фраза. Есть вариант нарваться ещё раз. Тем более на таких теплообменниках.
Для надежной работы типичного европейского коммерческого чиллера на полную нагрузку рекоммендуется увеличить испаритель процентов на тридцать, но никак не уменьшить. В Вашем случае, чтобы спасти чиллер необходимо немедленно ограничить максимальную допустимую мощность компрессоров, а потом уже решать менять теплообменник или оставить все как есть.
Вообще, пластинчатый испаритель - вещь очень чувствительная. Небольшое загрязнение водного контура или сбой в работе насоса и все это при отрицательных температурах со стороны хладагента - лед может образоваться за 15 секунд, и защита не успеет сработать.
Цитата(M.Mar @ 23.4.2012, 23:30)

В Вашем случае, чтобы спасти чиллер необходимо немедленно ограничить максимальную допустимую мощность компрессоров, а потом уже решать менять теплообменник или оставить все как есть.
Вообще, пластинчатый испаритель - вещь очень чувствительная. Небольшое загрязнение водного контура или сбой в работе насоса и все это при отрицательных температурах со стороны хладагента - лед может образоваться за 15 секунд, и защита не успеет сработать.
А ещё можно всё разжевать и в рот положить. Хай пытаются сами информацию искать. Одно ключевое предложение - пусть учатся - если желание будет. Ведь почему испар нестандартный воткнули - Экономия. Подешевле. Такие кадоры ведь и рушат рынок качественных услуг.
Цитата
На данный момент после запуска чиллера теплообменник начинает обмерзать
Не понятна сама причина вопроса в форум. Сам ведь не рашал, какой испаритель ставить. Пусть у них об этом продолжает голова болеть, а не у тебя от их скупости и глупости. Есть пара способов защиты, но в данном случае не лезть в это дело - лучшая.