ventkaskad
Доброго времени суток, форумчане!
Сложилась следующая ситуация: есть чиллер McSmart400C, в нем присутствует 4 компрессора копиленд, спиральные, а также пластинчатый теплообменник, разделенный на 2 контура по газу.В прошлом году после размораживания теплообменника (причина не установлена), его заменили на теплообменник SWEP, меньшего по объему примерно на 30%. На данный момент после запуска чиллера теплообменник начинает обмерзать при темп. воды на выходе 6 гр. При этом докипатель почему-то не обмерзает, давление на всасе 3,7-4 бар, фреона в системе строго по паспорту(R407), протока воды более чем достаточно.
Возникает вопрос: почему так происходит, и можно ли защитить теплообменник от размораживания по температуре газа на выходе из испарителя?
emin699
Эта проблема недоразмерных испарителей. Лечение-замена на нормальноразмерный.
azar
Ну да. Или уменьшать мощность компрессоров, или заменить испаритель.

Цитата(ventkaskad @ 22.4.2012, 0:33) *
Д после размораживания теплообменника (причина не установлена),


Это ключевая фраза. Есть вариант нарваться ещё раз. Тем более на таких теплообменниках.
M.Mar
Для надежной работы типичного европейского коммерческого чиллера на полную нагрузку рекоммендуется увеличить испаритель процентов на тридцать, но никак не уменьшить. В Вашем случае, чтобы спасти чиллер необходимо немедленно ограничить максимальную допустимую мощность компрессоров, а потом уже решать менять теплообменник или оставить все как есть.
Вообще, пластинчатый испаритель - вещь очень чувствительная. Небольшое загрязнение водного контура или сбой в работе насоса и все это при отрицательных температурах со стороны хладагента - лед может образоваться за 15 секунд, и защита не успеет сработать.
azar
Цитата(M.Mar @ 23.4.2012, 23:30) *
В Вашем случае, чтобы спасти чиллер необходимо немедленно ограничить максимальную допустимую мощность компрессоров, а потом уже решать менять теплообменник или оставить все как есть.
Вообще, пластинчатый испаритель - вещь очень чувствительная. Небольшое загрязнение водного контура или сбой в работе насоса и все это при отрицательных температурах со стороны хладагента - лед может образоваться за 15 секунд, и защита не успеет сработать.


А ещё можно всё разжевать и в рот положить. Хай пытаются сами информацию искать. Одно ключевое предложение - пусть учатся - если желание будет. Ведь почему испар нестандартный воткнули - Экономия. Подешевле. Такие кадоры ведь и рушат рынок качественных услуг.
Ludvig
Цитата
На данный момент после запуска чиллера теплообменник начинает обмерзать

Не понятна сама причина вопроса в форум. Сам ведь не рашал, какой испаритель ставить. Пусть у них об этом продолжает голова болеть, а не у тебя от их скупости и глупости. Есть пара способов защиты, но в данном случае не лезть в это дело - лучшая.