cerega
Подскажите пожалуйса, после зимы запускаю чиллер, на одном компрессоре высвечивается ошибка Н1 датчик высокого давления, чиллер пр-ва Daikin. Что за ошибка? фреон в системе есть, когда запускаю на станции в рабочем состоянии выдает 5 атм. 407 фреон. много это или нет? хотя никто его не заправлял и в прошлом году работала все хорошо...

Наличие у вас проблемы понятно, но дублировать темы не следует. Тема-двойник из общего раздела удалена.
ventkaskad
Конденсатор выносной?
Либо загажен конденсатор, либо не крутит вентилятор


5 бар на всасе это норм
alexey_d
Цитата(cerega @ 27.4.2012, 16:14) *
Подскажите пожалуйса, после зимы запускаю чиллер, на одном компрессоре высвечивается ошибка Н1 датчик высокого давления, чиллер пр-ва Daikin. Что за ошибка? фреон в системе есть, когда запускаю на станции в рабочем состоянии выдает 5 атм. 407 фреон. много это или нет? хотя никто его не заправлял и в прошлом году работала все хорошо...

Наличие у вас проблемы понятно, но дублировать темы не следует. Тема-двойник из общего раздела удалена.


модель чиллера?
какое давление на нагнетании?