Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Одна вентшахта на несколько систем?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Rondo
Можно ли подключить к одной вытяжной шахте несколько вентиляторов через обратные клапана?
alexius_sev
Ну надо просчет сделать, если в вентшахте будут минимальные скорости при работе всех вентиляторов, то почему бы нет, а вот если стстическое давление будет большое в ней, все равно поймаете воздух в вытяжной другой системе при выключенной вентиляции, ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах
Rondo
Цитата(alexius_sev @ 23.5.2012, 17:25) *
ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах

А где посмотреть эти цифры? При каком давлении сколько пропускает?
alexius_sev
НУ можете у произвордителя спросить, ведб в клапане есть щели...
Rondo
Скорость в шахте небольшая 1-1,5 м/с
Т.е. если принять что клапан полностью герметичный, то снип не зпрещает такую схему.
Просто есть мнение, что вытяжка санузлов должна быть отдельная.
olga_r
Обратные клапана полностью герметичными не бывают, здесь надо ставить воздушный клапан с приводом 9например КВК у Арктики), он идет с уплотнительной резиночкой и он практически полностью герметичный

а вот тех. помещения (если это скажем кладовые или типа того) можно объединить с санузловой вытяжкой, между ними поставить обратник, чтобы при неработающей вытяжке запахи не перетекали из с/у, но надо обязательно в потолке лючок под клапан
Rondo
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:07) *
Обратные клапана полностью герметичными не бывают

Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли
olga_r
Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:13) *
Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли

biggrin.gif
не надо
Rondo
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:21) *
biggrin.gif
не надо

Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?
olga_r
Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:25) *
Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?

дак а почему воздушники с клапаном не поставить?

не отнимайте у людей лишние см их жилплощади smile.gif
Rondo
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:45) *
дак а почему воздушники с клапаном не поставить?

Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...

Стандартное же решение, а сослаться неначто...
olga_r
Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:59) *
Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...

Стандартное же решение, а сослаться неначто...

читайте выше

на них можно привод поставить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.