Можно ли подключить к одной вытяжной шахте несколько вентиляторов через обратные клапана?
alexius_sev
23.5.2012, 16:25
Ну надо просчет сделать, если в вентшахте будут минимальные скорости при работе всех вентиляторов, то почему бы нет, а вот если стстическое давление будет большое в ней, все равно поймаете воздух в вытяжной другой системе при выключенной вентиляции, ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах
Цитата(alexius_sev @ 23.5.2012, 17:25)

ведь обратный клапан пропускает через себя воздух в небольших колическтвах
А где посмотреть эти цифры? При каком давлении сколько пропускает?
alexius_sev
24.5.2012, 8:48
НУ можете у произвордителя спросить, ведб в клапане есть щели...
Скорость в шахте небольшая 1-1,5 м/с
Т.е. если принять что клапан полностью герметичный, то снип не зпрещает такую схему.
Просто есть мнение, что вытяжка санузлов должна быть отдельная.
Обратные клапана полностью герметичными не бывают, здесь надо ставить воздушный клапан с приводом 9например КВК у Арктики), он идет с уплотнительной резиночкой и он практически полностью герметичный
а вот тех. помещения (если это скажем кладовые или типа того) можно объединить с санузловой вытяжкой, между ними поставить обратник, чтобы при неработающей вытяжке запахи не перетекали из с/у, но надо обязательно в потолке лючок под клапан
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:07)

Обратные клапана полностью герметичными не бывают
Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли
Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:13)

Я 2 шт. подряд поставлю ))), лишь бы не тащить 50м отдельные воздуховоды до кровли
не надо
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:21)

не надо
Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?
Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:25)

Зато надёжно )) Ладно не буду )
А если через этаж воткнуть в шахту? Как квартирные?
дак а почему воздушники с клапаном не поставить?
не отнимайте у людей лишние см их жилплощади
Цитата(olga_r @ 24.5.2012, 10:45)

дак а почему воздушники с клапаном не поставить?
Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...
Стандартное же решение, а сослаться неначто...
Цитата(Rondo @ 24.5.2012, 10:59)

Это которые КВК у Арктики ) ? Дык ктож их закрывать-то будет?
Ну не принимает ПТО у меня такое решение с санузлом...
Стандартное же решение, а сослаться неначто...
читайте выше
на них можно привод поставить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.