Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоудаление в подземной автостоянке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Комфорт
Коллеги добрый день.
Поясните кто понимает п. 7.8 СП 7.13130.2009:

7.8 При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2
их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более
3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон. Площадь помещения, обслужи-
ваемую одним дымоприемным устройством, следует принимать не более 1000 м2.

Вопросы:
1. Означает ли все выше написанное что при условии площади подземной автостоянки менее 3000 кв.м, у нас одна дымовая зона, одна система дымоудаления, дым удаляется не локально а со всей площади автостоянки одновременно?
2. Если это так то зачем нужны дымоприемные устройства обслуживающие не более 1000 кв.м? Зачем они вообще нужны если в воздуховодах дымоудаления предусмотрены отверстия затянутые сеткой? (одно отверстие обслуживает 100 кв.м. автостоянки).
Егор
ваши отверстия затянутые сеткой это и есть дымоприемные устройства
Стальная решетка как дымоприемное устройство
Комфорт
Я не так давно, услышал на этом форуме мысль что дымоприемное устройство это клапан, дымоприемное отверстие к клапану отношения не имеет. Так и нет ясности нужны ли в рассматриваемом случае клапана КДУ или нет?
Егор
Комфорт, вы лучше в первоисточнике информацию черпайте

Цитата("Свод правил 7.13130.2009 Отопление @ вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.")
3.3 дымоприемное устройство: Решетка, дымовой или противопожарный нормально закрытый клапан вытяжной противодымной вентиляции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.