Цитата(exe.34 @ 2.7.2012, 16:52)

Еще бы эксперт объяснил почему это ЛК типа Н2, а не Л1.
Лично мое понятие о типах ЛК сложилось из МГСН 3.01-01. И подпор я бы делал только в лифтовые шахты, а в торговые залы подавал бы приточный воздух для компенсации дымоудаления с 30% дисбалансом.
Правда ЛК типа Н2 в разных документах по разному показывается, может я и не прав и сослался на более удобный мне документ)))
Если ошибаюсь , прошу поправить.
Как мне объяснил инженер разрабатывающий ППМ, то все лестницы являются путями эвакуации людей, он просчитал время необходимое на эвакуацию и на задымление ЛК и пришел к выводу, что данная лестница быстрее наполнется дымом, чем люди выйдут из здания. Поэтому все лестничные клетки Н2.
А что касается дисбаланса при его расчете Вы бы не учитывали подпор в лифтовые шахты? Как правильно понять эту фразу про 30%? 30 % в конкретном помещении, или по этажам, или по зданию?