fondragon
Есть чиллеры Wesper VLS W 704 BLN и с ними возникает ряд проблем по настройке и запуску.
1. После заправки фреоном (чиллер использует 410-й) возникает проблема с его работой. Переодически возникают ошибки AL30, AL30a, AL 31. Причина их возникновения не совсем ясна. Т.к. уставка по воде 12 С.
2. Если отключить то начинает работать только через 12 часов. Это возможно обойти?
3. Есть пульты для дистанционного управления TCONN6J000. Если подключить напрямую к контроллеру, то возникает надпись self test и после этого экран гаснет. Как эти пульты подключить. Есть плата для дистанционной работы но откуда на нее подать 30В (у нее написано что на определенные контакт подается 30В) или это не обязательно?
SSA
1. Вы в курсе, как меряется расход воды? Померяйте, может, непоняток станет меньше.
2. "обход" 12-ти часовой задержки = стоимости компрессора.
3. Для подключения пультов читайте мануал.
fondragon
Цитата(SSA @ 3.7.2012, 19:50) *
1. Вы в курсе, как меряется расход воды? Померяйте, может, непоняток станет меньше.
2. "обход" 12-ти часовой задержки = стоимости компрессора.
3. Для подключения пультов читайте мануал.

Написав сюда я ожидал нормальный ответ, а не такой в грубой форме.
И просьба если нет нормального ответа как кроме RTFM то не стоит и отвечать.
Вроде этот форум для этого и создан!
fondragon
Эксперементально увеличив фреон в 1-м и 2-м контуре пока удается избегать ошибок по 1-му вопросу
airwave
Увеличили, а что с переохлаждением? Или льем до тех пор, пока ошибки не пропадут? rolleyes.gif
azar
Можно ещё добавить фреона, тогда точно уже проблем у Вас не будет.
Лейте, пока влезает.
fondragon
Цитата(airwave @ 5.7.2012, 22:01) *
Увеличили, а что с переохлаждением? Или льем до тех пор, пока ошибки не пропадут? rolleyes.gif

Самое банальное то что заливали пока датчики не сообщили что ошибок нет.
Переохлаждения нет.
Вообще чиллеры с браком: плохая пайка на калачах.
fondragon
Цитата(azar @ 5.7.2012, 22:03) *
Можно ещё добавить фреона, тогда точно уже проблем у Вас не будет.
Лейте, пока влезает.

возникают другие ошибки например потеря драйвера датчика.
Еще один датчик вышел из строя, не понятно как, показывает на обратке 72 градуса, реально 12.
Есть мысль заменить его но он не известно что это за датчик.
airwave
Термистор кареловский
azar
Да, переохлаждения нет, м-да. Удивительно.
А как перегрев - тоже отсутствует?
fondragon
Цитата(azar @ 19.7.2012, 20:45) *
Да, переохлаждения нет, м-да. Удивительно.
А как перегрев - тоже отсутствует?

А где должено наблюдаться перегрев/переохлаждение?
Визуально на фреоновых контурах все нормально.
Сейчас в качестве ностителя холода вода, на время обкатки системы. А то наблюдаются случаи заливания помещений :-)


Цитата(airwave @ 18.7.2012, 23:12) *
Термистор кареловский

А есть аналоги российских производителей. Например такие какие использует ОВЕН или Термодат?
И где оригинальный можно приобрести?
airwave
В Петроспеке
SSA
Немного дешевле в ScanRef.