yasama
5 эт. офисное помешения и под ним подвал. подвал имеет окна и без постоянного прибывания людей. лестницы из офисных этажей спускаются в подвал. лестничные клетки имеют окна но не имеется тамбур перед ними. нужна ли при такой ситуации противопожарная вентиляция подвала?
должны ли обезательно стоять тамбуры перед лесничными клетками в подвале с подпором в них? подвал практически ни имеет конкретного назначения хотя лифты и лесницы спускаются.
если напишите конкретно где и что написано для данного случая буду благодарна.
yasama
читают никто ничего не пишет, или вопрос очень сложный или же простой sad.gif
exe.34
Если в подвале нет рабочих мест , то ДУ не требуется. С другой стороны непонятно - зачем туда спускается лифт?
Если ваши лестницы не принадлежат к типам Н1-Н3, то ДУ также не требуется. Во всяком случае согласно СП 7.
Anch
Цитата
должны ли обезательно стоять тамбуры перед лесничными клетками в подвале с подпором в них?
да