Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Каналка Rav-sm562at проблема
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Ser
Внутренний блок канального исполнения. Проблема не включается вентилятор и компрессор. Ошибка на контроллере внутреннего блока P26 изначально была потом пропала. Компрессор сопротивление обмоток около 20 ом, вентилятор 220 ом. В моем понимании срабатывает защита отключающая компрессор и вентилятор (вернее препятствующая включению). Во наружном блоке слышны щелчки и вроде как четырех ходовой тоже щелкает.
На внутреннем вентилятор крутится, добрался до дренажки поднял поплавок, но он почему то не загудел. Вместо этого получил останов вентилятора внутреннего блока и ошибку P10.
У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
У кого нибудь есть документация на такую модель или хотя бы похожую с кодами ошибок???
SSA
A Google религия пользоваться не позволяет? Вторая ссылка в поиске - сервис-мануал, правда, на кассету.
Ser
Цитата(SSA @ 26.7.2012, 15:44) *
A Google религия пользоваться не позволяет? Вторая ссылка в поиске - сервис-мануал, правда, на кассету.

ппц. сколько читаю форумов обязательно такой умник найдется. Сами то пробовали эту ссылку открывать? А если и нашли нормальную так выложи будет +
И мануал никогда не заменит опыт людей. Потому и форум ИМХО
А гугл рулит. В яндексе реально не нашел.
SSA
Я, Вообще-то, сначала открыл, посмотрел, а потом ответил. На счет умников - ответное: Вам руки сидеть не ....?
Ser
Цитата(SSA @ 26.7.2012, 16:23) *
Я, Вообще-то, сначала открыл, посмотрел, а потом ответил. На счет умников - ответное: Вам руки сидеть не ....?

накипело просто. чуть что а ты искать не пробовал....
airwave
Вторая ссылко в гугле ))

P10:

Float switch operation
• Disconnection, coming-off, defective float switch contactor of float
circuit

P26

Inverter over-current protective circuit operates. (For a short time)
Short voltage of main circuit operates.

P26 - это пипец тошибе:


1. Inverter immediately stops even if restarted. : Compressor motor rare short
2. Check IPDU. : Cabling error

Не понял зачем надо было поплавок дергать?
RusBuka
Инстинктивно каждый его дергает когда видит, это как яйца почесать когда проснулся.
Ser
в яндексе собсно нашел что есть защита на инверторах по неисправности дренажа. решил проверить.
Честно говоря не смог нормально перевести P26.
если правильно понял "1.инвертор остановился после рестарта. Компресор поймал клина. 2. Проверьте линии связи: ошибка кабеля
SSA
Немного не так.
1. Инвертор останавливается после перезапуска. Короткое замыкание компрессора.
2. Проверьте плату IPDU.

Я пользуюсь ПРОМТ-ом, но тут, как не переводи - в гости пришел северный пушной зверек. sad.gif
Ser
клиенту и так понятно что северный зверек подкрался. тут более четко определится нужно.
КЗ на компрессоре нет. т.к. 20 ом, возможно под нагрузкой конечно другая ситуация
Отсоединял разъем компрессора садился напряжеметром, но так и не дождался напруги. Возможно схема видит что двиг откинут....
Таким образом P26 - это возможно 1. неисправность платы управления компрессором, 2. Неисправность самого компрессора.
airwave
20 Ом - это писец.
Все инверторные компрессоры любой мощности не более 3-5 Ом.
RusBuka
Коля иди спать)))
SSA
Ваш в правом столбце.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.