Добрового времени суток, форумчане!
Выполнил проект тепловых сетей. Участок всего 9 метров, ППУ бесканалка.
Был в полной уверенности на такой участок СОДК не надо делать, потому что где то читал что до 10 метров СОДК предусматривать не объязательно. Но тепловые сети просят проект на СОДК.
Искал -искал и в СП, и в руководствах Мосфлоулайн, Термолайн, так и не смог найти.
Может кто то сталкивался с такой ситуацией и знает где это написано, а может я ошибаюсь ( что то перепутал) и нужно сделать систему ОДК?
а в СНиП "Тепловые сети" заглянуть не пробовали?
В СНиПе "Тепловые сети" указано только:
п. 11.9
-при применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции;
Исходя из этого нужно делать. Только деньги лишние тратить на строительство.
Цитата(AntonT @ 7.8.2012, 9:23)

Исходя из этого нужно делать. Только деньги лишние тратить на строительство.
Шибко сильно непотратите.
Нужно, тем более, если сама тепловая сеть просит.
Совершенно верно, для ППУ ОДК обязательно во всех случаях - особенности материала.