Цитата(metro-max @ 8.8.2012, 9:39)

Предполагается что за счет снижения нагрузки в выходные и праздничные дни,ночные часы, АИТП нагрузку снижает по программе. Каким образом,я только догадываюсь ,там карта к ECL идет необходимая вроде, таймер или еще чего.Т.е по тех. заданию,а иначе как экономить.
Да, вот с ГВС как быть, и хотел узнать дополнительно)..
В гаражах какую тем-ру выставляли? 5 или 10 0С? Они подземные или надземные?
На нашей прошивке сапфира нет коррекции по внутреннему воздуху, график смешанной воды по точкам, подбирался опытно. В гаражах в среднем 5-8 градусов, снижается вечером до утра и днём с 10 до 13.00, пока солнце светит. Если холодно, то корректируем. Гаражи надземные.
По поводу ГВС - своя труба с циркуляционной линией нужна, за разбор из системы рано или поздно дадут дрозда, да и вообще не по фэн-шуй это. Т.е. если ставить узел как я выложил, то надо туда же загонять теплообменник. А размещение узла в зависимости от того, что требуется его функционалом накрыть. можеть быть даже стоит на жилой дом свою трубу и пусть сами решают что делать, всё равно придётся ставить свой телосчётчик по ФЗ.
А отдельные АИТП на каждое здание конечно же можно, вопрос в цене. Стоимость оборудования на наш узел - 200 т.р. Если ставить на каждый, то по минимуму выгорит за миллион.