Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бывают ли надежные насосы для отвода дренажа кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
csoekos
Все говорят, что не бывает надежных насосов, мол, все они начинают ломаться уже через несколько месяцев.. Плюс они шумные. Так ли это? Может все-таки есть надежный вариант для отвода дренажа? Кондиционер планирую установить в спальне, на улицу сливать не хотелось бы.
Iroha
Цитата(csoekos @ 11.8.2012, 19:32) *
Все говорят, что не бывает надежных насосов, мол, все они начинают ломаться уже через несколько месяцев.. Плюс они шумные. Так ли это? Может все-таки есть надежный вариант для отвода дренажа? Кондиционер планирую установить в спальне, на улицу сливать не хотелось бы.


Здесь пишут что срок службы 4500 часов.
http://www.wardvalve.com.au/miniature-a-c-...rain-pumps.html
VasiliAK
ставили aspen mini orange. Пока не ломались но нужно чистить как и кондиционер от пыли и грязи в конденсате
vsklokoch
Пять лет назад как-то поставили дренажные насосы wigam наружного исполения. Один сломался через неделю - заводской брак. После замены работает до сих пор.
Кстати, он сильно тише насосов с раздельным поплавком.
Лет семь назад ставили два насоса в СПА-салоне. Конденсат шел во весь диаметр 16-мм шланта (не помню производителя, но у насоса характерная форма - в виде сердца. Поставщик СПС-Холод) Эти работают по сей день.
MAverick
Как эксплуататор (гыыы) уверяю, что даже какие - то не понятные подвальные дряни ломались в 80..90% случаев из-за забитию пылью и грязью. + ребята монтажники периодически вливали в трубку конденсатоотвода воду с чистящими средствами...
vsklokoch
Цитата(MAverick @ 13.8.2012, 10:02) *
Как эксплуататор (гыыы) уверяю, что даже какие - то не понятные подвальные дряни ломались в 80..90% случаев из-за забитию пылью и грязью. + ребята монтажники периодически вливали в трубку конденсатоотвода воду с чистящими средствами...

Насосы скрытого типа как мне известно в основном поршневые, а открытые - такие же как на кассетных кондиционерах - центробежные. Такой вытолкнет и таракана (средних лет), лишь бы в трубе не застрял.
Skaramush
Ошибаетесь. На кассетах Airedale центробежнику, чтобы начались проблемы, досточно было небольшого перегиба шланга. В жертву малошумности был принесен напор и составлял он сантиметров тридцать всего.
MAverick
Ну началось в КолХозе утро...
Я же писал про промывку шланга, а перегибы шланга (как и монтажников на местах) в статистику не включаем. А так мое мнение за центробежку, хоть они и капризнее к трасе дренажа...
Skaramush
Центробежные не критичны к качеству воды - осадок их так не "убивает", это да. Но зацепившись за "перегиб шланга" Вы, похоже, не увидели фразы про мизерный напор. Вообще, ценртобежник в кассете предназначен не прокачивать трассу, а только поднять конденсат из поддона, который на видимом уровне ниже потолка до точки слива в самотёчную магистраль. Не более того.
А плунжерно-вибрационный при надлежащем уходе (не упускать каплю смазки в штуцер в конце и начале сезона) служит годами. Там, в принципе, возможны три неисправности. "Усталость" или разрушение пружины, короткое замыкание в обмотках из за перегрева, клин плунжера.
Так что, каждому насосу - своя область применения. Поднять конденсат на высоту более полуметра, например, бесшумные центробежники не могут при всём своём старании.
daddym
У плунжерных есть неприятная особенность клинить при высыхании, за счет откладывающейся накипи.
Skaramush
Цитата(daddym @ 13.8.2012, 19:40) *
У плунжерных есть неприятная особенность клинить при высыхании, за счет откладывающейся накипи.

Именно. Третья, указанная мной, неисправность. Однако "это пройдёт", если его не сожгли (то есть не расплавился корпус от перегрева обмоток). Капля смазки и волшебное слово решают эту проблему.
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 13.8.2012, 20:16) *
Именно. Третья, указанная мной, неисправность. Однако "это пройдёт", если его не сожгли (то есть не расплавился корпус от перегрева обмоток). Капля смазки и волшебное слово решают эту проблему.

Про смазку-круто-учту. Но возникает необходимость установки дополнительного обратного клапана между поплавком и насосом. Иначе при сдергивании капиллярки с насоса вода из капиллярки может переполнить дренажную ванну.
Кстати, кто видел в продаже обратные клапана на капиллярку (не в комплекте с насосм)?
Skaramush
Шланг можно просто пережать при обслуживании. Медицинским зажимом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.