Цитата(chirkunovand @ 14.9.2012, 9:45)

Хотелось бы реализовать небольшую скада система,как писал выше.На ПО Мастер Скада.
А контроллер вам тогда зачем.
Видимо у вас еще не сложилась структура системы.
У вас уже есть контроллеры, которые отвечают за работу вентсистем, ламинаров, клапанов и т.д. На этих контроллерах есть информация о состоянии этих систем. вы ее хотите передать в диспетчерскую.
Для этого у контроллеров должен быть тот или иной интерфейс и главное программой контроллера предусмотрена такая передача.
Если все это есть, то в диспетчерской устанавливаем компьютер и на наего ставим SCADA . Далее заводим сигналы от контроллеров на этот компьютер. Как заводить, зависит от того сетевого интерфейса, который есть на борту у ваших контроллеров.
Потом при помощи ОРС-сервера (такая программа, которая переводит формат данных от контроллера в формат, понятный для SCADA) передабтся сигналы от контроллера к СКАДе. Потом формируете в Скаде отчеты,мнемосхемы и т.д. и выводите на экран компьютера.
Другое дело. если у вас есть ряд сигналов, которые вы хотели бы загнать в СКАДУ, но в существующих контроллерах этих сигналов не предусмотрено. Тогда можно поставить дополнительные контроллеры для сбора данных и управления. Тут уже вопрос, с какими контроллерами вы умеете работать или сможете научиться, ну и вопрос цены конечно же. из массово распространненных, надежных это по большей части Сименовские контроллеры. Сегнетиксы недорогие. но заточены под инженерию и о высокой надежности говорить не приходится. Но и глючными и часто ломающимися их тоже не назовешь.