Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка канального кондиционера на неотапливаемом чердаке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
ОВК
очень хочется установить канальник выше плиты перекрытия (и места для маневра больше и обслуживать удобней)... переживаю, переживет ли кондиционер зиму.
Wiz
При плохом утеплении самого корпуса кондиционера, а также воздуховодов как приточных так и вытяжных, грозит возникновением естественной тяги воздуха через воздуховоды и как следствие образование конденсата на внутренней поверхности воздуховодов вследствии охлаждения его ниже точки росы и течь этого конденсата на голову, если решетка в потолке, либо на стену, если в стене.
Один раз такое сам наблюдал. Заказчик очень сильно удивлялся, почему так дует холодным воздухом из решеток при выключенном кондиционере.
ОВК
Цитата(Wiz @ 17.9.2012, 20:47) *
При плохом утеплении самого корпуса кондиционера, а также воздуховодов как приточных так и вытяжных, грозит возникновением естественной тяги воздуха через воздуховоды и как следствие образование конденсата на внутренней поверхности воздуховодов вследствии охлаждения его ниже точки росы и течь этого конденсата на голову, если решетка в потолке, либо на стену, если в стене.
Один раз такое сам наблюдал. Заказчик очень сильно удивлялся, почему так дует холодным воздухом из решеток при выключенном кондиционере.

очень интересно... и какие методы борьбы? утепление и обратные клапаны на горизонтальных участках в/в-ов помогут?

а как низкие температуры отразятся на эл/платах, смазке?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.