Vik970i
Здравствуйте, коллеги! подскажите кто сталкивался при сдаче МЧС систем дымоудаления. не возникало ли проблем при организации удаления дыма по подобной схеме? дело в том, что заказчик категорически не хочет видеть по центру зала какой-либо клапан, даже если он с декоративной решеткой. На мой взгяд, такая схема имеет право на жизнь, так как армстронг не является противодымной преградой. Спасибо
l-nikolaev
Пару раз решали подобные вопросы аналогичным образом.

в одном случае, когда расстояние от переточной решетки до клапана было небольшим ставили просто переточную решетку,

в другом случае пришлось нарастить воздуховод от клапана до решетки и обработать его огнезащитой, хотя зачем, непонятно, вдруг (теоретически) задымление возникнет за армсторнгом, тогда этот дым система ДУ должна будет вытянуть в помещение (через армсторнг) а потом через клапан -в шахту ДУ.

вобщем такое решение проблемы имеет место быть.
Vik970i
l-nikolaev, спасибо!
Vik970i
нет! МЧС не пропустил такую схему! нужна жесткая связь от клапана до дымоприемного отверстия с нормируемым пределом огнестойкости
mindless
Как вариант предложите арихитекторам/заказчику сделать в местах клапанов "задранный" подвесной потолок.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
alem
При включении ДУ плитки потолка притягиваются к клапану, и затыкают его. Т.е. система не может пройти испытаний, тем более отработать при пожаре.
Vik970i
опустили клапаны ниже уровня подвесного потолка! самое верное и практичное решение. и плевать на эстетику
salanf
опустили клапаны ниже уровня подвесного потолка! самое верное и практичное решение. и плевать на эстетику



прошу прощения
а если ниже установить клапан нельзя, верх двери не дает
Зольников Михаил
Это еще ладно...
Что бы ответил заказчик на такое решение по дымоудалению?

EJIEHA
Ну вы даёт. С грильядо какие проблемы?
Зольников Михаил
С другой стороны выглядит так, как на фото.

Кстати, в этом здании (15 этажей) вертикальные стояки воздуховодов из гофры.
korkvenc
Цитата(Зольников Михаил @ 14.12.2012, 20:29) *
Это еще ладно...
Что бы ответил заказчик на такое решение по дымоудалению?

Я это увидел! Помогите мне это развидеть!
Что это?

Вертикальные воздуховоды из какой-такой «гофры»?
Зольников Михаил
К сожалению, да... Да простит меня модератор за оффтоп.
Здание уже сдано как 4 года - фото старые.
korkvenc
Цитата(Зольников Михаил @ 15.12.2012, 11:31) *
С другой стороны выглядит так, как на фото.

Кстати, в этом здании (15 этажей) вертикальные стояки воздуховодов из гофры.

Я надеюсь на левом фото — не вертикальный воздуховод вытяжной противодымной вентиляции?
EJIEHA
И ещё. Почему низ решётки ниже верха дверного поёма... Зольников Михаил, эта система принята в эксплуатацию?
Зольников Михаил
Здание сдано, на тот момент в нем уже сдавались в аренду офисные площади,просто не все помещения были отделаны.
Насчет стояков из гофры - они, скорее всего, относятся к общеобменке - это, наверно, чья-то жадность + результат работы "дикой бригады".

Как с такими косяками сдавали здание - не знаю, но догадываюсь. Оно находится в самом центре города, площади там "золотые".
Здание со стеклянные фасадом, центральное кондиционирование так же не было предусмотрено.

Насколько помню, в СНиП 41-01-2003 был исправленный пункт, что дымоприемная решетка должна быть не ниже, а выше дверного проема. Потом его откорректировали.
EJIEHA
Это была опечатка, как выяснилось... Так и проектируем smile.gif