Здравствуйте!
Имеется 3-х этажный цех и 3-х этажное АБК, соединенные между собой дверьми, из здания хотят сделать торговый комплекс. Возник вопрос о необходимости системы дымоудаления.
Цех:
На первом этаже планируется продуктовый магазин S=1500 м2, холл S=260 м2 и прилегающие помещения, высота этажа 6м.
На втором этаже планируются небольшие бутики(свободная планировка S=1680 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 4,8м.
На третьем этаже планируются небольшие бутики и кафетерий(свободная планировка S=1670 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 4,8м.
Этажи соединяются эскалатором, проходящим через все этажи. Высота цеха 15,6 м.
АБК:
На первом этаже планируется продуктовый магазин S=850 м2 или небольшие бутики с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
На втором этаже планируются небольшие бутики(свободная планировка S=780 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
На третьем этаже планируются небольшие бутики (свободная планировка S=830 м2) с прилегающими помещениями, высота этажа 3,3м.
Высота АБК 9,9 м.
Согласно СНиП 41-01-2003
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее — без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1—В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
е) из атриумов зданий высотой более 28 м, а также из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами или балконами, выходящими в пространство атриумов и пассажей;
и) из каждого помещения без естественного освещения:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- торговых залов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более.
т.е. получается согласно СНиП 41-01-2003 противодымная вентиляция не требуется т.к. здание не попадает не под один пункт. Насчет АБК я склоняюсь, что противодымная вентиляция не нужна. В цехе меня смущает эскалатор и все-таки здравый смысл подсказывает, что противодымная вентиляция нужна! Как вот теперь мне доказать заказчику о ее необходимости или все таки в противодымной вентиляции нет необходимости??
План здания прилагается:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла