Есть ИТП с открытой системой отопления и ГВС. На вводе в ИТП (по просьбе заказчика) установлен Комплекс учета энергоносителей ТЭКОН-20К в составе:
- преобразователь расчетно-измерительный ТЭКОН-19-06М;
- преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ 50 в комплекте с одноканальным блок питания 10ВР220-12Д;
- комплект платиновых термометров сопротивления для измерения разности температур КТСПР-001.
Хотят сделать поквартирный учет тепла (СО двухтрубная). И чтобы сравнивать показания суммарные с каждой квартиры хотят чтобы установили дополнительно учет тепла на ГВС. Идея такая:
1 есть расход тепла на вводе в ИТП - Qобщ;
2 есть расход тепла на ГВС - Qгвс (т.е. хотят установить 2 расходомера и датчики температуры на Т3 и Т4)
3 Если отнять Qобщ-Qгвс=Qотоп.
Сравнивают Qотоп с суммарными показателями по каждой квартире.
Мое мнение что не бывает учета тепла на ГВС, бывает расход воды на ГВС. Если вместо учета ГВС сделать отдельный учет СО, то как на это посмотрит экспертиза (2 учета на 1 дом для жильцов)? Кто сталкивался с таким поделитесь как разрулили такую ситуацию