Цитата(vadim999 @ 15.10.2012, 9:06)

Склонился, окончательно и бесповоротно, к версии «электризма», при этом, возгорание Э/Д и «замороча» по стартпосту, не рассматривается (как говориться «век воли не видать»), как причинно-слетственную связь между этими событиями.
Повторюсь, 2 Э/Д – одновременно! полыхнули, защита по электризму «пропустила» запредельные значения токов, после чего «крутились, не клин». Для окончательного перевода версии в факт, не хватает «копеечки» - категории электроснабжения этих насосов.
Короче, очень большое подозрение, что электроснабжение этих насосов осуществляется через АВР (или, что то около того), на котором не были сфазированы ( не соблюдено чередование фаз) ВВОДЫ. При переключении АВР (по какой причине, не суть), произошел РЕВЕРС Э/Д. И только после этого сработала защита (штатно) по электризму. РЕВЕРС 2 х 30 КВт, с паузой в доли секунды – элементарный взрыв (теплоизоляция на трубах - поплатилась), ну, а "срезать», наф все шпонки на муфтах и колесах, до срабатывания эл. защиты – со всей дури, не проблема.
Только что потрёс глвного за электрику, была ли смена фазировки, сказал исключенно(понимаю что сказать по другому не может), он же выключал насосы, реагировал на "пожар!" охраны.
Он же видел оплавленную изоляцию-уточнил что на насосе, а не на трубах.
И сервисная организация, на ком были тогда насосы, привозила потом в бочках гликоль и признала что воды не было. Мол слили сантехники местные

.
Насосы работают стабильно, давят 4,5-5.
Только один из чиллеров становится по ошибке. Реле протока нет. Померил перепад на испарителях, на входе практически одинаково, на выходе: на одном 0,3 на втором что с ошибкой даже 0,1 с трудом. Явно меньше, чиллеры одинаковые. Манометры правда до 10. Меньше пока не нашёл. Пока закажу да купят. "Жизнь пройдёт"
Мучаю голову связаны ли события.
Сколько обычно на выходе с испарителей. Понятно что по разному, но просто для информации о минимуме ?