Руслан01
Здравствуйте! Прошу, если кто знает, помогите пожалуйста!
Необходимо измерить избыточное давление при взрыве в камере, имеется датчик РТМ1-0,25, работающий по принципу "кремний на сапфире" и аналого-цифровой преобразователь LA-20USB.
Все подключено по схеме Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
но при включении выходит сигнал аналогичный короткому замыканию в месте подключения датчика
tiptop
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 16:02) *
Все подключено по схеме

Какое напряжение на резисторе "Резистор" ?
Руслан01
На резисторе 9В
tiptop
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 20:57) *
На резисторе 9В

Может быть, это выходит за верхний предел "Диапазона входного напряжения" ?
Руслан01
У АЦП верхний предел 12В
tiptop
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 16:02) *
аналого-цифровой преобразователь LA-20USB

Лень читать "Руководство"...
Эти параметры не имеют отношения к делу ?
Руслан01
Имеют...
Эта схема работала раньше, был шум соотносимый с погрешностью измерений датчика, но он работал, а после смены на датчик с меньшим пределом измерения все перестало работать с любым из датчиков
tiptop
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 22:18) *
после смены на датчик с меньшим пределом измерения все перестало работать с любым из датчиков

Сгорел резистор "Резистор" ?
den.mgn
Цитата(tiptop @ 14.10.2012, 1:02) *
Сгорел резистор "Резистор" ?

Как бы не АЦП сгорело. Вы зачем заземление к измерительному каналу подключили?
Руслан01
Так было указано изготовителями АЦП, только вопрос в том до резистора или после него соединять?
Сам резистор в данный момент не могу проверить, но его характеристики 51Ом, 5Вт, он мог сгореть?
И еще пробовал схему запитать батарейкой типа "Крона", это могло как-то повлиять?
Руслан01
В руководстве к датчику была указана эта схемаНажмите для просмотра прикрепленного файла, но она не работает, но после перехода на указанную ранее все работало, а потом перестало по непонятной причине
tiptop
Цитата(Руслан01 @ 13.10.2012, 20:57) *
На резисторе 9В


Цитата(Руслан01 @ 14.10.2012, 22:42) *
51Ом, 5Вт, он мог сгореть?


51 Ом ?

Что-то тут не то...
Руслан01
вот его внешний видНажмите для просмотра прикрепленного файла
только маркировка 5W51OJ
tiptop
Странно...

9 В / 51 Ом = 180 мА

Получается, что такой "точина" идёт через датчик давления или вытекает из контроллера?
Или всё-таки обрыв/плохой контакт у резистора?

А какие напряжения питания у датчика и у контроллера?
Руслан01
Сегодня замеряю все характеристики, сфотографирую схему, выложу сюда
Руслан01
Питание схемы осуществляется от блока питания через разъем
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Затем от него идут два проводника "+" на клемму "1", "-" на клемму "||-" датчика
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После чего от клемм "2" и "||-" датчика соединяются сопротивлением у АЦП
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
И присоединяются к разъему АЦП согласно схеме
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Схему сегодня прозванивал - однозначно рабочая, не закорочена, сопротивление исправно, показывает 51Ом, но при сборе и регистрации выходных данных АЦП показывает
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
где первая часть при включенном питании без датчика, вторая с ним
libra
1. Берете калибратор тока и подсоединяете вместо датчика -проверяете АЦП.
2. Если ток в петле действительно 180мА при подключенном датчике , то скорее всего датчик неисправен -сгорел. Через датчик более 22 мА не должно идти. Проверьте также падение напряжения на датчике. Как минимум 5 В должно быть.
Руслан01
Все, выяснилось - причина в настройке оборудования, а именно канала. Программа просто обрезала график smile.gif