Цитата(dronovigor @ 25.8.2014, 11:36)

Здравствуйте. Вопрос немного не в тему.
По планировке здания и расположению точки подключения к тепловой сети получается что ИТП будет находиться у наружной стены, противоположной месту ввода тепловой сети в здание, то есть после ввода до ИТП будут проходить трубы по стене здания внутри. В нормативке запретов не нашел. Могут ли быть какие-то проблемы?
Могут - у меня были в Московской экспертизе.
Замечания эксперта.
ИТП в подвале у наружной стены противоположной вводу.
Не было возможности сделать наружку по другому.
От ввода до ИТП трасса проходила по стене внутренней которая делила противопожарные отсеки автостоянки.
Здание многофунциональное с подземной стоянкой.
Замечания касалось прорыва трассы и порчи имущества третих лиц - автомашины.
Дополнительно был сделан канал непроходной т.е. по сути вторая стенка с дренажом.
Вопрос снят, положительное заключение.