Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: приточка Ahu Vs 10-15
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Evgen 321
Доброго все времени суток. Помогите решением проблемы. Приточка AHU VS 10-15 на двух частотниках никак не можем запрограммировать частотники выдаёт ошибку AL15. Связь ПЧ 1 при. Куда копать .
Анатолий1
Для начало ыложить назание фирмы произодителя приточки и назание чатотника.
Evgen 321
Приточка VTS VS 10-15 Частотники LG iC5
Анатолий1
Цитата(Evgen 321 @ 26.10.2012, 21:04) *
Приточка VTS VS 10-15 Частотники LG iC5

А-а, VTS- известная проблема связи с частотниками. Тут это же обсуждалось. Копать нужно начиная от проверки подключения сети. Платка связи в частотнике слабо закреплена. Попробуйте ее "полохматить" .
Vian
Ну, собственно всё объяснили, добавлю чуть-чуть полезных советов. Частотник подключается к шкафу автоматики через плату модбаса. Плата в самом частотнике крепится всего 1 винтиком. И если при подключении-отключении разъёма её сильно качнуть, контакт может быть нарушен. Проверяйте. Проверяйте так же правильность расключения кабеля. P-A, N-B. Кабель желательно брать витую пару с экраном. На самой плате модбаса есть джампер поляризации шины и выравнивания потенциалов. Попробуйте включить, помогает. А вообще, сходите на сайт производителя. Поляки не жадные, они всю документацию в свободный доступ выкладывают.
http://193.17.84.244/Archive_11.2011/pdf/c...us_LGiC5_ru.pdf
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.