Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
диметиламин
Помогите пожалуйста! При подаче питания на LCD 108 моргает авария(видимо сработал терморезистор) причём на обоих насосах.Запускаю вручную , включается пускатель а насос гудит но не вращается(на обоих).Пробовал снять аварию -не смог.Что делать?Почему насосы не вращаются а только гудят?
freese
Как вы сами верно подметили, техническая неисправность, почему бы не вызвать специалистов?
nick2
например: пропала одна фаза на питающей линии (общей для двух насосов)
Skorpion
Попробуйте обратиться на форум электриков
Urchi_Purchi
колесо проворачивается?
Сандугач
Цитата(Urchi_Purchi @ 4.12.2012, 23:09) *
колесо проворачивается?


На двух сразу заклинило? Это вряд ли rolleyes.gif Скорепе, и правда, фаза пропала...
Urchi_Purchi
может они новые и колеса ещё в краске - частенько такое бывало, пока молотком туда не вставишь

тем более с терморезистором какая-то пляска
диметиламин
Цитата(nick2 @ 3.12.2012, 19:27) *
например: пропала одна фаза на питающей линии (общей для двух насосов)

Фазы все 3- проверил на обоих.
lexa00
Цитата(диметиламин @ 29.1.2013, 15:05) *
Фазы все 3- проверил на обоих.

Может фазность нарушена, порядок фаз - а б с. В щите кто-нить поменял местами провода, но странно, что гудит тогда.
default_s
Цитата(lexa00 @ 29.1.2013, 15:13) *
Может фазность нарушена, порядок фаз - а б с. В щите кто-нить поменял местами провода, но странно, что гудит тогда.


тогда бы в другую сторону вращались.
default_s
Световым сигналом зеленого цвета индицируется режим включения с выдержкой времени (если сигнал мигает) и режим эксплуатации (если сигнал горит постоянно) для каждого насоса.

Неправильная последовательность фаз индицируется световым сигналом красного цвета (только определенные исполнения и только для насосов с трехфазным электродвигателем).

Вы бы хоть инструкцию по эксплуатации почитали!
P.Karlo
Цитата(диметиламин @ 29.1.2013, 15:05) *
Фазы все 3- проверил на обоих.


Как проверяли фазы? Скорее всего, одна фаза подана у вас на одну клемму, а вторая на две других, а третьей вообще нет. И такое случается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.