Ruab096
  13.12.2012, 10:39
  
 
  Подскажите :9-этажные дома;двухтрубка;элеваторы;Р1 4 атм до элеватора; Т1 70 0С;стояки греются сильно но батареи остаются холодными Что это-нет перепада? и возможность наладки-балансировка? Спасибо
 
 
 
 
  предлагаю Вам следить за 
этой темой. Она вообщем-то аналогична Вашей...
 
 
 
 
 
  Если подающая труба нагрета и обратная тоже, то радиаторы не могут быть холодными. Вода из подающей трубы в обратную через радиаторы все-таки идет. Либо у вас хотя бы один радиатор нагрет, причем весьма сильно, либо где-то перемычка между подающей и обратной трубой. Посмотрите как сделан выпуск воздуха наверху стояка - если объединили подачу с обраткой, то там один кран надо закрыть после заполнения системы.
Всё выше написано для системы с нижней разводкой.
 
 
 
  Arkis165
  17.2.2013, 19:58
  
 
  А не пробовали спускать воздух  с системы и вообще имеется встречный вопрос. На каком Вы этаже живете и какая система отопления,сверху вниз или снизу вверх?