AntoninaS
Уважаемые специалисты, помогите разобраться.
В многоквартирном доме отключили систему рециркуляции, т.к. не получается правильно установить приборы учета горячей воды.
В доме горизонтальная система разводки, в каждую квартиру идут свои трубы с водой от общего стояка в подъезде. Соответственно все счетчики на горячую воду и холодную стоят в подъезде.
С холодной водой проблем нет. С горячей в связи с тем, что вода бегает по рециркуляции счетчики показывают нереальный расход.
Как вообще в таких случаях ставить счетчик, если рециркуляцию хочется оставить? По счетчику на каждый потребитель в квартире (ванна, умывальник, мойка на кухне - минимум 3 получается)? Или есть какое-то решение?
Dima_UA
циркуляция только по стояках ГВС или и в квартиры заходит blink.gif ?

или в чем вообще проблема? какие счетчики показуют на верно?
AntoninaS
В квартиру заходят 2 трубы для горячей воды. Вода подается в первую, проходит по полотенцесушителям и уходит по второй опять в подъезд, а далее на догрев. Счетчик, насколько я понимаю, стоит на 1 трубе, вот его показания и не могут быть верными никак при работающей рециркуляции.
Dima_UA
правильно...т.к. надо считать и циркуляционный расхдо. нужно поставить счетчик еще и на обратку.

а при такой схеме как у вас лучше ставить електрические П/С и делать циркуляцию по стоякам только
Dede
а на отводе нельзя поставить счетчик?
AntoninaS
Управляющая компания говорит, что поставили и на отводе счетчик, брали разницу между показаниями двух счетчиков. С их слов получается дикая ерунда.
Dima_UA
может порог чуствительности не тот был...можна попробывать поставить счетчики класа С и правильно ли они подобраны?
Altelega
Цитата
поставили и на отводе счетчик, брали разницу между показаниями двух счетчиков. С их слов получается дикая ерунда
А что они этим сосчитать хотели? Теплосьем в полотенчике?? "На отводе"это от рециркуляции одной трубой идет на водоразбор, там уже нет циркуляции, только водоразбор ?
AntoninaS
Цитата(Altelega @ 18.12.2012, 16:07) *
А что они этим сосчитать хотели? Теплосьем в полотенчике?? "На отводе"это от рециркуляции одной трубой идет на водоразбор, там уже нет циркуляции, только водоразбор ?


Как там все устроено я не могу сказать, схемы не видела, да и доступа в подъезде ко всему этому оборудованию, в том числе и к счетчикам у жителей нет.
Но почему-то кажется, что проблема должна решаться.
Zimu4
вариант поставить 2 счетчика расхода на подаче ГВС и рец.ГВС + тепловой. по тепловому - за теплосьем с полоьенца, а разница между 2-ма счетчиками расхода - по тарифу ГВС
vadim999
Цитата(Zimu4 @ 5.12.2013, 22:43) *
вариант поставить 2 счетчика расхода на подаче ГВС и рец.ГВС + тепловой. по тепловому - за теплосьем с полоьенца, а разница между 2-ма счетчиками расхода - по тарифу ГВС


Теплосчетчик один на вводе в подъезд. Оплата за ТЕПЛО ГВС (полотенчики + теплопотери в трубах подъезда) пропорционально количеству ванных комнат (полотенчиков) в подъзде.
У нас стоит один ТС на весь дом.

ЗЫ. Побойтесь бога. Техобсуживание только 4-х счетчиков, квартировладельцам выльется в "копеечку", а ТС в "рубли".