Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Knx+power (24vac) в одном кабеле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sasha_24
Господа специалисты,
между щитками автоматики (10 штук) нужно организовать сеть KNX и питание 24 VAC.

Так как магистрали уже все прокинуты и добрасывать что-то нет возможности хотим выкрутится не совсем корректным способом - в существующем кабеле 4x2 две жили задействовать под сеть KNX, а другие две - под питание 24 VAC (данное питание будет использоватся для некоторых релюшек в тех же щитках автоматики). Пол года релюшки будут находится под питанием, а остальные пол гда без питания.

только начал знакомится с данной сетью и пока не знаю как устроена физика KNX.
В общем, насколько, данный эксперимент чреват в случае если кабель будет перебит так, что 24 VAC попадет на KNX. Сгорят ли при этом порты контроллеров?

спасибо всем
Aurelius Marcus
Из практики (своей и немного чужой) не помню случаев выхода из строя шинных у-в..ни из-за кз на шине, ни из-зи кз второй пары с питанием на шину ..
Посмотрите аттачи..
С уважением -
Бабий Сергей
.... один из первоисточников

упс, что то много приаттачил, сорри
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.