Цитата(дмитрий01 @ 15.1.2013, 21:49)

Елена боюсь что Вас не правильно поняли поэтому и никто и не ответил. В трансформаторных никто масло не сливает. А так эта процедура называется аварийный слив и слив происходит только из резервуаров определенного объема. Слив происходит одновременно с тушением этих резервуаров, там система не простая, огнепреградители, обратные клапана, пламягасители и прочее-прочее. Так просто открыть кран и слить масло при пожаре вы не можете, а то придется тушить и трансформаторную и там куда сливается это масло, а учитывая что объем масла в транформаторной не большой, то "городить огород" со сливом просто не выгодно, лучше тушить трансформаторную с этим же маслом не сливая его.
...ну наверное и вы меня не совсем правильно поняли :-) если говорите, что объем масла небольшой
Что ж расскажу )
Открытая площадка трансформаторов ТЭЦ
4 трансформатора, объем сливаемого масла из самого большого 75 м3
Расхода на АПТ пока нет, предположительно 110 м3
Все это надо удалить за 15 минут
С тем что все льется одновременно это я выяснила. Теперь вопрос другой : уклоны!
В нормативах указано лишь время удаления - 0,25 часа. Но ведь масло - не вода. Понятно что будет не чисто масло, а масло размешенное с водой, но в холодное время у масла увеличивается вязкозть, следовательно оно не потечет с той же скоростью, что и вода.
Есть примеры с уклонами 1% и 2%, а так же 7 и даже 4 промили...
Внимание знатоки !
вопрос: так какой же всетаки уклон единственно правильный ??