Цитата(Кирилл 88 @ 15.1.2013, 18:53)

Существует кондиционер, производство продукции требует влажности 40-75% зимой вопрос стоит особенно остро (не обеспечивает влажность). Форсунки все планируем менять (забиты на прочь), так же насос и автоматику менять. Вопрос в следующем, какие лучше форсунки подойдут для адиабатного увлажнения, и какое давление на них? Помогите пожалуйста коллеги, вопрос срочный.
Лучше всего подойдут те форсунки и давление на них что были заложены в проекте.
Тип, диаметр и давление перед форсунками - величины расчетные.
Но видимо при проектировании не придали особого значения запыленности воздуха, и кондиционер рециркуляционный (это я уже домысливаю).
Для адиабатического увлажнения обычно идут форсунки тонкого распыла с диаметром до 3 мм и давлением до 1бар,
такие форсунки при высокой запыленности воздуха быстро зибиваются. Чистить их кислотой не рекомендую. Только механиески после замачивания в растворе каустической соды. Вместо того что бы менять насос и автоматику лучше поставьте фильтр тонкой очистки перед форсунками или обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.