kostyan1981
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!
Iroha
Цитата(kostyan1981 @ 4.2.2013, 11:13) *
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!

Без схемы не понятно о чем речь.
olg2004
Цитата(kostyan1981 @ 4.2.2013, 10:13) *
Здравствуйте! Собрали схему для управления ТЭН системы отопления жилого помещения на базе контроллера siemens RLU222 и твердотельного реле HD-2522.10U. При выходе с контроллера управляющего сигнала до 6,2 В на контактах 3-4 реле напряжение равное значению управляющего сигнала, как только управляющий сигнал с контроллера превышает значение 6,2 В и растёт до 10 В, на контактах 3-4 реле напряжение остаётся неизменным 6,2 В. Подскажите решение проблемы!



реле то одно?
kluzk
РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ

Пролог:
Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато).
А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V
Вопрос:
Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов?
По возможности:
1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать.
2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.

P.S.: Прошу шибко не бить...
Kauil
Тоже решил не создавать новую тему.

Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.

Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.
Kagamine Len
Цитата(Kauil @ 23.5.2014, 4:16) *
Тоже решил не создавать новую тему.

Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.

Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.

Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ?
или схемку шкафа на изучение.
immer
А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом?
marhan
Цитата(immer @ 23.5.2014, 19:12) *
А кто подскажет, у Сименса есть свободноконфигурируемые контроллеры с модбас или другим каким протоколом?


Свободноконфигурируемые контроллеры у Сименса есть с протоколом KNX. Линейку можете посмотреть здесь. Они именно конфигурируемые, это не ПЛК.

Но у них протокол закрытый, софт для диспетчеризации можно использовать только Сименс.

Еще есть Climatix POL638.xx/DH1, но он только для теплопунктом. Если нужна по нему информация то пишите в личку.
SAB
У Synco 700 совершенно открытый стандартный и сертифицированный протокол KNX...
Vian
Цитата(Kauil @ 23.5.2014, 4:16) *
Тоже решил не создавать новую тему.

Имеется шкаф управления RLU222 с шаговым контроллером СИ-Ш2.
В документации к шкафу указано, что он рассчитан на водяное охлаждение с помощью сервопривода клапана охлаждения сигналом управления 0-10В. У нас же охлаждение компрессорно-конденсаторным блоком
Нигде в документации не сказано куда и как подключать в шкафу управления ККБ.

Кто сталкивался подскажите. Срочно нужно.

Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками.
kluzk
Цитата(kluzk @ 19.5.2014, 11:09) *
РЕШИЛ НЕ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ

Пролог:
Имеется контроллер (или регулятор) RLU222, им управляется 3-ходовой клапан контура ГВС по прямой воде (вот так незамысловато).
А еще есть 3-ходовой клапан отопления и датчики обратной и прямой воды на отоплении. Управление клапанами 0-10V
Вопрос:
Можно ли и, если можно, то как подключить контур отопления и реализовать на одном устройстве управление 2-мя контурами (3-ходовыми) по уставкам при помощи 2-х PID-регуляторов?
По возможности:
1. Рассказать какой вшитой программой это, если можно, сделать.
2. Рассказать где найти мануал и ПО для конфигурирования.

P.S.: Прошу шибко не бить...


Еще раз прошу ответить знающих helpsmilie.gif
kluzk
P.S.: В английской документации у RLU222 - 2 регулятора, в русской 1. Чему верить?
Kagamine Len
Оригиналу производителя
kluzk
Снимаю свои вопросы. Сколько всего слышал про их тех. поддержку, оказалось милые люди...

Их надо лаской (с)
Snysmymrik
Цитата(Vian @ 29.5.2014, 15:55) *
Если мой склероз меня не подводит, то маленький блок справа, это именно делитель сигнала 0-10 на 2 дискретные ступени. Т.е. в конфигурации указывайте 4-ю секвенцию на охлаждение и назначайте ему сигнал выхода АО2, сиречь Y2. Сигнал запуска для ККБ лепите на контакты СН1 (первый контур) и СН2 (второй контур, если есть). А на клеммы ТН1 и ТН2 сажайте Н.З сигнал аварии от ККБ. Если такого в наличии нет, просто затыкайте их перемычками.



Если вышел из строя СИ-Ш2 возможно сигнал на ККБ подавать прямо с контроллера через исполнительное реле?
Snysmymrik
Цитата(Kagamine Len @ 23.5.2014, 12:00) *
Для чего стоит контроллер СИ-Ш2 ? Это случайно не преобразователь 0-10В в в сигнал вкл/выкл для ККБ ?
или схемку шкафа на изучение.

AntonL04
Здравствуйте! Можно ли напрямую подключить ККБ к RLU222
Blade runner
Надо контроллер поставить в ккб, чтобы отрабатывал задержки, тогда наверно можно.