Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
kotlyar
Всем добрый день.
У меня проблема следующего характера: на котле стоит vitotronic 100gc1 работает нормально, но периодически на пульте диспетчера выскакивает ошибка и в течении 1-1,5 мин. пропадает. Смотрел для успокоения совести журнал, там никакой ошибки нет. Путем наблюдения вычислил, что на панели vitotronic загорается индикация неисправности(слева от V-го разъема и затем гаснет, при этом котел продолжает работать. Что это может быть ? Подскажите кто-нибудь.
tiptop
Цитата(kotlyar @ 7.2.2013, 21:52) *
периодически на пульте диспетчера выскакивает ошибка и в течении 1-1,5 мин. пропадает

Что за "ошибка"? Сигнал АВАРИЯ КОТЛА от штекера "50"?

С каким периодом выскакивает?
kotlyar
к диспетчеру выходит общая авария. был бы код ошибки не было-бы вопросов. сервисная служба грешит на глюк регулятора
mdts
Аналогичная пробема была устранена путем замены топочного автомата.
vladun
Недавно ремонтировал такой Витотроник на котле Vitoplex 100PV 350 кВт - оказалось, ошибка была связана с оптронами развязки сигналов между цепями 230 В и процессорной платой, там сименсы вроде (забыл уже smile.gif ) такие шестиножечные... заменил два штуки - отвечали за термостат перегрева и рабочий вроде...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
эти : U1-U4, но есть неточности в схеме - она не отвечает реальной картине - номера перепутаны 3 и 4 , поэтому заменил оба. вроде так smile.gif
tiptop
Цитата(vladun @ 1.4.2013, 0:42) *
Недавно ремонтировал такой Витотроник на котле Vitoplex 100PV 350 кВт - оказалось, ошибка была связана

Что значит "ошибка"?

Реле К5 срабатывало, что ли?
vladun
Это значит, что котел отправлял сигнал ошибки на Vitotronic 333, а тот, в свою очередь, на диспетчерский пульт контактом реле "Авария". Ошибка на 100-м витотронике была связана с термостатом перегрева (то-ли 01 то-ли 05 , забыл) и что интересно - цепь в порядке, котел зажигается, а ошибка висит - т.е. сигнал от оптрона не определяет работу котла, а лишь дает аварию. Пришлось поругаться с саппортом виссмана, почему сигнал аварии может проходить, когда ее на самом деле нет и почему нельзя от того же термостат запитать этот оптрон. sad.gif