Имеется помещение автостоянки. Расход вытяжной противодымной вентиляции по расчету получился ~ 47000 куб.м./ч.При этом в автостоянке имеются три тамбур-шлюза при лестничных клетках типа Н3. Тамбур-шлюзы рассчитываются на открытую дверь. Расход воздуха в каждый тамбур-шлюз составляет 12000 куб.м./ч (итого 12000х3=36000 куб.м./ч). Итого имеем для автостоянки:
расход воздуха для вытяжной противодымной вентиляции – 47000 м3/ч
расход воздуха для приточной противодымной вентиляции – 36000 м3/ч
Таким образом, отрицательный дисбаланс составляет 30%, что является допустимым согласно п. 7.4. СП 7.13130.
Собственно вопрос: следует ли дополнительно подавать воздух в нижную зону помещения автостоянки на компенсацию дымоудаления, согласно СП 7.13130 п 7.13 и) ?