Machinator
Добрый день!

Есть 3-х этажное здание. 1 и 2 этаж построены давно, материал стен кирпич. 3-й этаж, мансардный, построен 2012г. Структура стены 3-го этажа: кирпич ~1,5м, монолитный пояс ~0.2м, сендвич ~2м. Кровля и стены утеплены снаружи. Внутри помещения температура поверхности стены различается примерно так:
Кирпич - +22,5
Монолитный пояс - +16-18 (в разных точках по разному)
Сэндвич - +19,5

Подскажите, есть ли нормы регламентирующие температуру поверхности стен внутри отапливаемого помещения. Какой допустимый перекос температур на одной стене (есть ли разница в нормах при неоднородной стене)?

Спасибо!
Егор
в соответствии с п. 5.1 СНиП 23-02-2003 существуют 2 требования:
1. температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и температурой на поверхности ограждающих конструкций должен быть не менее значений приведенных в таблице 5
2. температура на внутренней поверхности ограждающих конструкций должна быть выше температуры точки росы

"перекос" не нормируется
Machinator
Спасибо!
Machinator
Цитата(Егор @ 4.3.2013, 12:18) *
в соответствии с п. 5.1 СНиП 23-02-2003 существуют 2 требования:
1. температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и температурой на поверхности ограждающих конструкций должен быть не менее значений приведенных в таблице 5
2. температура на внутренней поверхности ограждающих конструкций должна быть выше температуры точки росы

"перекос" не нормируется


Есть необходимость уточнить.

Если есть поверхность (монолитный пояс) шириной не более 150мм, но по периметру всего здания, с температурой значительно ниже остальных стен и на много ниже чем предписывает снип, этот случай уже попадает под действие снипа? Остальная стена в пределах нормы.

P.S. Температура на поверхности пояса доходила при -20 до 9-10 градусов (росы не было), при этом воздух в помещении 23-25, стены из твинблока и кирпича в пределах 19-22 градуса.
Егор
подпадает. температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне тепло-проводных включений, которым у вас является монолитный пояс, регламентируется пунктом 5.9

Цитата
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне тепло-проводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.
Machinator
Цитата(Егор @ 18.3.2013, 11:55) *
подпадает. температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне тепло-проводных включений, которым у вас является монолитный пояс, регламентируется пунктом 5.9

Я так понимаю у нас росы не было только из-за того, что влажность ни 50%, порядка 30%. Следует подрядчиков напрягать исправлять ситуацию?
Егор
надо сделать расчет температуры точки росы и расчет температуры на внутренней поверхности при расчетной температуре наружного воздуха и их сравнивать