Как мне показалось, здесь форум ИТРаботников газоснабжения и мне здесь не место. Может подскажете, кто должен заниматься вышеуказанной темой и дорогу на их форум. Буду вам очень благодарен.
Самая больная проблема для меня-это настройка регулятора. Котельные модульные,объём газа после регулятора очень мал,при регулировке дросселем - то "провал" при открытии эл.клапана перед горелкой, то "проскок" при закрытии эл.клапана. Срабатывает запорное, хотя и пределы здорово расширил. Главное забыл - стоят РДСК-50/400м. Врезку коллектора не предлагать, руководство не даст . Ещё как умные люди ловчее и точнее ПСК настраивают. И вообще почитать суждения хороших спецов.
имхо - начинать нужно с "классики" - задействовать автоматичекое открытие продувочной свечи перед кадой горелкой. При пуске - будет стартовый расход, при плановой остановке горелки - опять таки - классика - плавное снижение мощности, и отключение. Мона с наворотами - сначала открыть свечу, а потом закрыть отсекатель.
Не всякая ситема автоматики - это умеет. А там где умеет - нет этой проблемы
Вот-вот именно так я и делаю при розжиге и останове. Только наша автоматика этого не умеет, и при уходе в ожидание или из него - беда, приходится выезжать.
может быть дополнительные ПСК спасут? Но я - за "умную" автоматику
какой тип пск сейчас установлен
Я с этим регулятором встретился недавно.Внём совмещены два прекрасных бюрудования-ПКК-40(запорный клапан,который нельзя обмануть т.е. подвязать) и регулятор РД-32 тоже безупречное изделие в прошлом.Но наши конструктора опять перемудрили вставив дополнительно реле- регулятор 5е колесо телеги. Эта схема съела все мозги газовиков на рег. РДБК(РДГ ) Не работают такие регуляторы на тупик и тем более на малый объём г/п. Оставили бы его обыкновенным РД-32 прямого действия. Все аналоги типа РДНК,РДСК-50,RMG и прочие работают в котельных отлично.
В вашей ситуации я бы заменил этот регулятор на РДСК -50. В нём тоже есть встроенный запорный клапан и ПСК.ПСК конечно лучше иметь отдельный. Посмотрите по габаритам они вроде одинаковые.Если даже потребуется небольшая переделка -не беда.Инпектора как правило против не бывают, если обосновать необходимость замены увеличением стабильности работы котельной. Провести работы можно силами обслуживающей организации. Я подобные манипуляции проводил без особых проблем.Главное ,должны быть сходными Функции рег. и производительность
Посмотрел РДСК-50, вы уверены, что с ним будет лучше ? Купить регулятор, не обойтись без сварочных работ в ГРУ, и если всё напрасно ... Мне не поздоровится.
Вариант обкатаный и цена вопроса смешная.А риск того стоит,стабильная работа рег., а сдругой стороны геморой на всю жизнь.....
Спасибо, попробую продавить, хоть в одном модуле можно же попробовать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.