Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Симметрирующий трансформатор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
sergeydmz
Ув Специалисты
Прошу помочь в решении следуюшего вопроса. Имеем ТП 10/0,4 ДГУ 160 кВА. Ессно нагрузка несимметричная генератор не справляется. Собственно вопрос по трансформатору:
ЧИТАЮ:
"применение симметрирующего трансформатора целесообразно если необходимо обеспечить однофазную нагрузку равную 50 % мощности 3-х фазного генератора", т.е. ДГУ - 160 кВА при 100% асимметрии имеем на выходе 1 фазы 80 кВА на входе симметрично 3х27.
ЧИТАЮ ДАЛЬШЕ:
"симметрирующий трансформатор мощностью 100 кВА, получающий электроэнергию от дизель-генератора мощностью 100 кВт при 100 %-ом перекосе нагрузки обеспечит в одной или двух фазах нагрузку равную 33 кВт", т.е. ДГУ - 160 кВА при 100% асимметрии имеем на выходе 1 фазы 53 кВА?
Прошу просто разъяснить. Заранее спасибо.
straus
Сие есть обычный трансформатор 380/220В. Вход берётся с двух фаз (на одну обмотку, линейное напряжение), поэтому однофазная нагрузка также распределяется по двум фазам. А на выходе со вторичной обмотки - та самая одна фаза.
Ну а на три фазы - первичная треугольником 3х380, вторичная 3х220 звездой, позволяет скомпенсировать несимметрию в каких-то пределах (точно также нагрузка каждой вторички получается разбросана по двум фазам, плюс компенсация в треугольнике). Естественно нулевой провод от вторички тянется сечением не менее фазных.
sergeydmz
Вот о "каких то пределах" собственно и вопрос
sergeydmz
Это обычный трансформатор Вы правы, только соединение обмоток скорее всего звезда/звезда-зигзаг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.