immer
Кто пробывал соединяться с этими частотниками по модбас ? Нужен список переменных с адресами. Офицалы в России не знают.
zadvor
а официалы это кто?, к кому обращались?

immer
http://www.tecorp-group.ru/
coverart
Я подключался, работает. Но там всего два регистра, типа вкл/выкл и задание частоты, которые описаны в мануале. Это было в начале 12 года, модель не помню, может прошивки поменялись.
Щас посмотрел мануал на HC2-8, HC2-9, со стр. 134 описание протокола и регистров и там их значительно больше. У Вас то какая модель?
immer
HC1

Я тоже смотрел мануал от частотника V5000 и там есть список, но в этом частотнике другие переменные. Нам тоже дали только две переменные, но хотелось бы все получить.
coverart
Их там скорее всего нету. Поэтому в мануале и нарисованы только две.
зы. Ну а чо вы хотите за такие деньги biggrin.gif
immer
Просто проблема в том, что есть переменная для управления, адрес 8193. Когда ей задаешь значение через ОРС сервер, то все работает. Когда мы подключаем к контроллеру Carel, даем "1" - частотник запускается, даем "0" - частотник останавливается и снова запускается, но в другую сторону. И все, больше его не остановить, будет туда сюда вращаться.
AlexG
Возможно у вас нестыковка по номерам регистров на 1. Есть разные способы нумерации регистров Modbus, с 0 и с 1. Вероятно вы реально пишете в соседний регистр, а не в тот который нужен, и похоже что попадаете в регистр управления реверсом.
immer
Про сдвиг все ясно, пробывали изменять крайние переменные, все тоже самое. Может быть что там сделано битами ?
AlexG
Если частотник корректно управляется через OPC а от контроллера нет, то остается подключиться к интерфейсу частотника параллельно и посмотреть какие идут пакеты в том и в другом случае.