ничего не понятно, что было, что стало...
почему поворот труб без отводов?
почему в камере трубы без изоляции?
Ду100 водогазопроводные?
размер 6300 - с одной стороны привязан к внутренней стене камеры, с другой - к наружной)
Цитата("СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ")
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.
12.13 Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.