Добрый день, специалисты.
Прошу помощи в проверке чертежа реконструкции ТК. Буду рад конструктивной критике. helpsmilie.gif
ArtemChel
Хотябы скажите похоже на правду)))
Егор
ничего не понятно, что было, что стало...
почему поворот труб без отводов?
почему в камере трубы без изоляции?
Ду100 водогазопроводные?
размер 6300 - с одной стороны привязан к внутренней стене камеры, с другой - к наружной)
Цитата("СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ")
10.23 Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С.
Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на поверхность земли не допускается.

12.13 Число люков для камер следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.
ArtemChel
Спасибо огромное!!! Замечания очень помогли! Вот результат. Может еще что-нибудь не так?