Евгений Семянов
24.10.2006, 3:31
Есть накопительная емкость с водой. Датчик уровня отсутствует. Наполняется вручную открывая и закрывая магистральный кран. Вода подается холодная. В емкости находятся регистры, к регистрам подается перегретый пар. Неободимо установить автоматическое управление уровнем жидкости и температурой. Предполагаю, что в емкости нужно установить реле уровня и реле температуры, сигналы от которых будет считывать регулятор и управлять положением эл.маг. задвижек, установленных на паропроводе и водопроводе. Посоветуйте, как реализовать эту схему, какое оборудование необходимо.
Игорь Борисов
24.10.2006, 7:23
Ну да. Самое простое решение - эл.магнитные клапана, управляемые реле уровня и реле температуры... + соответствующие датчики... все зависит от возможности технического выполнения того или иного решения... если нужна какая зависимость от этих параметров - можно вообще взять сименсовское LOGO! с расширением под pt1000 и сваять все это...
Т.е. - решение самой автоматизации - простейшее, тут главное внимание уж надо на исполнительные механизмы обращать...
Евгений Семянов
24.10.2006, 9:07
Извините диллетанта, можно поподробнее про возможные составляющие (не в курсе что есть сименсовское LOGO! с расширением под pt1000). Из условий про которые не упомянул: Ду воды 50,
Ду пара 32, диапазон t воды от +40С до +70С. Нашел на сайте "Данфос" регулятор температуры AIT VIS2. С виду похоже на то, что надо, но не решен вопрос с уровнем воды. Буду признателен за информацию.
Юрий Юрченко
24.10.2006, 12:47
а во первых, необходимо разобраться что есть на самом деле у этой емкости, во вторых насколько точным должно быть состояние уровня жидкости, какое колебание возможно. Какова температура перегретого пара ...
olg2004
24.10.2006, 16:20
надо :
РОС 301 или аналог
Р -29 или аналог
Если есть разбор воды то ДЕМ или расходник
так же не забудьте для пара необходим регулятор прямого действия защиты от конденсата и автоматика охлаждения конденсата
для этого нужны азы автоматики или разбирающийся человек-НЕ МЕНЬШЕ!
Цитата(olg2004 @ Oct 24 2006, 17:20 )
так же не забудьте для пара необходим регулятор прямого действия защиты от конденсата и автоматика охлаждения конденсата
Если не затруднит, поясните сие замечание, пожалуйста. Мы делаем просто такой "гусёк" над уровнем воды в баке и конденсатоотводчик.
Евгений Семянов
25.10.2006, 0:38
Всем спасибо за ответы
Уточняю
Емкость с водой на бетонном заводе, есть вход. труба (подача хол. воды), есть вых. труба (забор гор. воды), ест вход. пар. труба, регистры внутри емкости и вых. пар. труба (сброс конденсата), колебания уровня жидкости возможны в пределах 10-20% объема емкости ( главная задача- постоянное наличие горячей воды в зимний период), объем емкости - 12000 л.
Что знал -то выложил. Если бы был разбирающийся человек, я не отнимал бы Ваше драгоценное время. А с азами автоматики и Вашей помощью думаю разберемся.
Цитата
Если не затруднит, поясните сие замечание, пожалуйста. Мы делаем просто такой "гусёк" над уровнем воды в баке и конденсатоотводчик.
можно автоматизировать - при увеличение давления сброс в конденсаторный бак...