Bornfly
Уважаемые специалисты! Возможен ли отвод воды из приямка, установленного в подвальном помещении, в ближайший колодец бытовой канализации?
sns70
Возможен. Если насосом то через камеру гашения напора
Elenk_@
из приямка ИТП в бытовую ???да вы что?))..сварить фекалку решили?)
Bornfly
Это не в ИТП. В подвале проходят сети холодного, горячего водоснабжения и отопления. Самые низкие точки получаются под потолком подвала. Чтобы спустить воду из системы необходимо предусмотреть приямок или трап? а как отвести воду? Насос - это удорожание, заказчик экономит.
Elenk_@
Цитата(Bornfly @ 18.4.2013, 12:15) *
Это не в ИТП. В подвале проходят сети холодного, горячего водоснабжения и отопления. Самые низкие точки получаются под потолком подвала. Чтобы спустить воду из системы необходимо предусмотреть приямок или трап? а как отвести воду? Насос - это удорожание, заказчик экономит.

ну тогда тему корректно называйте
как правило описанные вами стоки сливают в ливневку
Bornfly
Извиняюсь за некорректный вопрос ).
А если нет ливневки?
Elenk_@
Цитата(Bornfly @ 18.4.2013, 12:33) *
Извиняюсь за некорректный вопрос ).
А если нет ливневки?

ну в фекалку...куда ж ее девать ещеsmile.gif это ж не постоянный сброс...
Serg Ivanov
Цитата(Bornfly @ 18.4.2013, 10:58) *
Уважаемые специалисты! Возможен ли отвод воды из приямка, установленного в подвальном помещении, в ближайший колодец бытовой канализации?

Возможен smile.gif и из подвала в фекалку и из фекалки в подвал. Как повезёт.
А вообще пп.17.27 СНиП 2.04.01-86* Вам в помощь. Насос может оказаться дешевле.
kaktuzz
Подскажите, если воду из итп и венткамер с подвального этажа удаляю погружным насосом необходима ли его резервация? или достаточно одного насоса7
Serg Ivanov
Достаточно одного.
rkobzov
Цитата(Serg Ivanov @ 2.9.2014, 17:07) *
Достаточно одного.

Не соглашусь. Если ИТП в подвале погружных насосов 2 (1 раб, 1 рез), если ИТП на первом этаже достаточно 1-го, прописано в нормативке... И вообще если возможно самотеком отвести (1 эт) лучше трап.
Serg Ivanov
Цитата(rkobzov @ 3.9.2014, 7:31) *
Если ИТП в подвале погружных насосов 2 (1 раб, 1 рез), если ИТП на первом этаже достаточно 1-го, прописано в нормативке...

В какой нормативке?
Алексс
СП 41-101-95
6.5 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струн через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с электроприводом.

6.6 В полу теплового пункта следует предусматривать трап если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.

6.7 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва) В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами один из которых — резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
kaktuzz
Спасибо