Доброе время суток всем!!!Подскажите, пожалуйста, как посчитать требуемый напор в сети системы водоснабжения??
alexandrpjatkov
Цитата(Персона @ 13.6.2013, 13:59) *
Доброе время суток всем!!!Подскажите, пожалуйста, как посчитать требуемый напор в сети системы водоснабжения??

Если во внутренниих-см СНиП 2.04.01-85* (п. 12.10).
Для определения свободных напоров всистеме наружного водопровода-см СНиП 2.04.02-84 (п.п. 2.26-2.30)
fantomas_1954
Судя по расшифровае темы, Вас интересует какой напор считать гарантированным? Если так, то в Москве мы принимаем для хоз-питья существующий (по ТУ), а для пожара 10м. Так как сейчас в ТУ перестали давать гарантийный напор, а только max и min существующий (фактический). Хотя, на одном объекте, где по ТУ было 55(45) мы приняли 45 и для пожара, т.к. в Мосводопр-де дали справку, что они гарантируют этот напор на ближайшие 5 лет
Персона
А напор для внутреннего пожаротушения как считается?какая формула?
Hiro Nakamura
Я надеюсь вы студент, а не инженер проектировщик...

Ответ на ваш вопрос в СНиПе и в справочниках проектировщика. Да много где, это азы.
BTS
Цитата(fantomas_1954 @ 15.6.2013, 9:49) *
Судя по расшифровае темы, Вас интересует какой напор считать гарантированным? Если так, то в Москве мы принимаем для хоз-питья существующий (по ТУ), а для пожара 10м. Так как сейчас в ТУ перестали давать гарантийный напор, а только max и min существующий (фактический). Хотя, на одном объекте, где по ТУ было 55(45) мы приняли 45 и для пожара, т.к. в Мосводопр-де дали справку, что они гарантируют этот напор на ближайшие 5 лет

Сейчас Мосгорэкспертиза требует , чтобы минимальный напор всегда принимали в качестве гарантированного.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=77964
alexandrpjatkov
Цитата(Персона @ 17.6.2013, 11:27) *
А напор для внутреннего пожаротушения как считается?какая формула?

Если для системы АУПТ (автоматического пожаротушения)-читаем СП 5.13130-2009 (Приложение В).
Если для противопожарного водопровода (внутреннего)- считаем как для обычного водопровода: линейные потери (ixL) плюс местные сопротивления, полюс необходимый напор у пожарного крана и проч. (см СНиП 2.04.01-85*)