Оформляя данный раздел проекта руководствуюсь следующими документами:
ГОСТ 21.602-2003 «Правила выполнения рабочей докум.отопл., вент…»;
ГОСТ 21.605-82 Тепловые сети (оформление чертежей)
"Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя" (Москва, 1995г.);
+Госты по условным обозначениям.
Большинство таблиц, представленных в проекте нет в указанных ГОСТах, и почему
они должны присутствовать, в т.ч отдельные показатели, представленные в них.
Нужна ссылка на нормативный документ, регламентирующий оформление.
Ищу ответы на вопросы по проекту. (в проекте данные места выделены роз. контуром)
Лист 5, 6 Оформление паспортов (таблиц и пр. ) Ссылка на нормативный документ?
Лист 6. Таблица нагрузок. В колонке перепада воды вторичной воды, проверяющий утверждает,
что речь идет о варианте только независимой системы с теплообменником,
Я считаю вторичным в т.ч теплоноситель после подмеса. Кто прав?
Лист 7
Спускник перед обратным клапаном на Т2 (подмес к регулятору AVTB) Необходимость мотивирована (проверяющим) только проверкой работоспособности обратного клапана. Для меня это под вопросом.
Клапан -ограничитель температуры на Т4 (циркуляционной линии).
Необходимость установки мотивирована незанижение -завышение температуры обратной воды.
Если Т4 выше требуемой 65гр.С (должен сломаться AVTB), то да, если ниже, то как повышать? За счет чего?
На ветках СО дренажи, промывка системы на стояке dy40, спускники dy40 с переходом на головку ГМ50? Вопрос по диаметру спускника? Проверяющий настаивает на арматуре dy40 и головке dy50 (для промывки системы).
Лист 8. Связь с gsm модемом? Нужна ли она в этом листе?
Лист 9. Дублирование выносок оборудования с о схемой Лист 7. Это допустимо?
Надеюсь на помощь, критика приветствуется в конструктивном русле.
Studentik
7.8.2013, 10:08
Здравствуйте.
Посмотрел Ваш проект. Есть несколько замечаний.
- Зачем указали марку четежей "ТС"? При вводе в здание 57 трубой можно и "ОВ" поставить. Глаз резать не так будет и требования чуть мягче по оформлению.
- Ситуационный план в проект разумно включать только при марке ТС. При марке "ОВ" удалить;
- Паспорта ИТП в проект не включаются, а прикладываются к нему как прилагаемые и ссылочнвые материалы;
- Для чего указывать потери давления по подающему и обратному трубопроводу? Обычно Тепло Снабжающую Организацию (ТСО ) интересует перепад на узле ввода и учета тепловой энергии (УУТЭ);
- На основании чего приняты толщины теплоизоляционного покрытия трубопроводов? Проверку на температуру поверхности делали?
- Опишите подробнее как достигается температура в контуре ГВС плюс 65С если в обратке плюс 70С? на листе 7 этого не видно;
- Перед расходомером на обратном трубопроводе удобавить фильтр. Возможен занос мусора от вентиляции и циркуляции ГВС;
- Регулятор температуры имеет диапозон регулировки 30-100С, но выдержит ли корпус 150С, проверяли паспорт?;
Как то так.
Заполнение системы отопления, как правило производят из обратки тепловой сети. В вашем случае рекомендовал бы передвинуть грязевик на обратке так, чтобы он стоял перед расходомером, иначе ваш расходомер забьется, если водичка в тепловой сети окажется некондиционной.
ivan-l-ing
6.9.2013, 16:45
Писец совок.
Основное тепломеханические решения теплового пункта это один том, а уутэ это другой.
По тм: должны быть приложены ТУ, паспорт итп выполненный по МДК 4-02.2001 приложение 6, паспорт узла присоединения, паспорта систем отопления, вентиляции и гвс; на отопление и вентиляцию в обратку следует ставить балансиры иначе фиг нарегулируешь поз 11штрих; на цирк гвс нет ОК; на подаче гвс тоже самое; в подмесе гвс нужен фильтр; нет на тепловой схеме давлений, ни у потребителей ни в характерных точках ... получается вы вяжете одним балансиром перепад в вентиляхе 30 метров, в отоплении 20 и подмес гвс; где предохранительный?...
по уутэ общее: нет схемы питания, подключения и внешних проводок, плана, внешнего вида щита, базы данных, кабельного журнала, таблицы расчета диапазонов... по мне так грусть какая-то