Друзья, такая ситуация.
Закончено проектирование, начато строительство жилого комплекса из нескольких 3-х, 4-х этажных домов.
Мособлгаз выдал такое предписание:
"При реализации проекта планировки и строительства зданий необходимо предусмотреть мероприятия по защите сущ. газ-да выс. давления:
...
1. Газопровод в месте пересечения с автодорогой на основании снип 42-01-2002 п. 5.5.2 должен быть заключен в футляр. Согласно ПБ 12-529-03 п. 3.2.11 все стыковые соединения стальных подземных газопроводов, в случае прокладки в футляров, подлежат 100% контролю физическим методом.
2. Газопроводы в месте пересечения с дорогой выложить железобетонными блоками на песчаном основании на расстоянии 1 м от газ-да, сверху блоков уложить дорожные плиты, пространство между блоками засыпать песком".
Существующий газопровод пересекает проектируемый выезд из жилого комплекса на городскую улицу.
Первое замечание, думаю, не совсем корректно, т.к. выезд из комплекса не является "автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения" вроде как.
Второе замечание вообще дикое. Вам такое встречалось? Что это значит?