Цитата(AMETbl4 @ 19.8.2013, 10:54)

На Украине они нужны, причем отдельно сказано про детские сады в соответствии с ДБН В 2.2-4, изм. 2
Тут еще вопрос возник по однотрубке с замыкающими участками. Как обеспечить требуемые потери давления в этот самом замыкающем участке? кто-то пытался туда считать шайбы или дросселя туда?
Надо бы делать расчет каждого малого циркуляционного кольца.
Потери всегда через замыкающий равны потерям в подводке, термовентиле и в ОП за счет изменения расходов
В ОП должно ориентировочно попадать не более 360-400 л/ч теплоносителя. Особенно плохо, если его затекает много и сильно растут потери в нем. Потери стояка есть сумма потерь в узлах + потери в межузловых трубах - последовательное присоединение.
Поэтому все, что Вы желаете узнать, и зависит от числа ОП-узлов в стояке, расчётной температуре вначале и конце стояка да нагрузок на одно установочное место.
Если до 3-5 приборов, то узлы чаще всего нужны проточно- регулируемые (с ТХК или вообще проточные). Или узлы с регулируемым альфа. Нынче их много у разных фирм в разных частях РФ..
http://heating.danfoss.com/PCM/images/emag/8470.jpg http://rucoecom.danfoss.com/KB/Description...es/image002.gifЕсли до 10 шт, то замыкающий на сортамент меньше. Или узлы с регулируемым альфа.
Если более 10, то надо даже "распускать замыкающий (байпас)" - делать равным диаметру стояка.

Байпасный дроссель RTD-BR – диафрагма заводского изготовления, предназначенная для установки на перемычке (байпасе, замыкающем участке) между подводками отопительного прибора в однотрубной системе водяного отопления с проходной регулирующей арматурой.
Байпасный дроссель применяется с целью увеличения доли теплоносителя, проходящего через отопительный прибор, от общего его расхода в стояке системы отопления за счет повышения гидравлического сопротивления байпаса.
RTD-BR увеличивает сопротивление байпаса на величину, соответствующую изменению его условного прохода с 15 мм до 10 мм или с 20 мм до 15 мм.
Необходимость применения байпасного дросселя определяется в результате теплогидравлического расчета системы отопления.
RTD-BR может устанавливаться как на смещенном, так и на осевом замыкающем участке стояка.