Linnik
Ув. специалисты подскажите или помогите ссылкой на литературу где расписан расчёт дроссельной шайбы. Заранее благодарен.!!!!!
Bers
СП 41-101-95
ну или поиском по форуму порулите - подобная тема уже поднималась раньше.
Litvinov
в разделе Сантехника http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=14211
А.В.
Скачайте. В разделе гидравлика.
Litvinov
А.В. , вы бы сразу так и указали что это НИК вер. 1.43

кстати, на форуме выложены версии 1.5 и 1.6
dvital
Существующая котельная. Сетевой насос Д 320-50. Через него планируется пропускать расход 140 м3/ч (максимум). При этом по характеристике насоса напор он развивает H=40м.. В результате возникает необходимость снизить напор на 10...15 м. Внимание вопрос! Есть ли какие-нибудь особенности рассчёта дроссельной шайбы для таких условий или всё считается по указанной выше формуле?
jota
smile.gif
Kult_Ra
Цитата
Существующая котельная. Сетевой насос Д 320-50. Через него планируется пропускать расход 140 м3/ч (максимум).
..дроссельной шайбы.. снизить напор на 10...15 м

Интересное решение! И дешево и сердито! Шайба стоит копейки! Экономия затрат при монтаже!

Но жильцам или "потребителям услуги строителей" платить годами денежки за "гасимый напор на 10...15 м" насоса - приятный сюрприз. wub.gif Сюрприз о котором они так и не узнают!
dvital
И ещё. Напор мы собъём, а расход останется прежним. Я правильно понимаю?
Kult_Ra
Цитата(dvital @ 24.2.2010, 0:13) *
И ещё. Напор мы собъём, а расход останется прежним. Я правильно понимаю?

Все диктует формула: H=G^2 * S. У Вас вроде как 40=140^2 S
S - характеристика /проводимость сети. Поставив шайбу, снизите проводимость. Формула обязательно чуть "соврёт", да и сверло будет чуть не то. Не всегда получается попадание с "первого выстрела".
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Linnik @ 17.9.2007, 9:45) *
Ув. специалисты подскажите или помогите ссылкой на литературу где расписан расчёт дроссельной шайбы. Заранее благодарен.!!!!!

См. Манюк_В.И._Наладка_и_эксплуатация_водяных_тепловых_сетей, стр.209.
инж323
Но автору лучше почитать и другие страницы. Не только стр.209. sad.gif
_Wit_
Наступает осень. Актуальный вопрос.
Нам рассчитали диаметры шайб на потребителей.
Пожалуйста поделитесь чертежом дроссельной диафрагмы и правильным способом ее установки во фланцы.
J. Antonio
Чертёж сейчас не найду, не помню где лежит, шайба представляет из себя круглый блин из стали толщиной 3 мм., с ручкой, посередине отверстие расчётного диаметра. Устанавливается между фланцев на вводе тепловой сети. Устанавливать нужно сразу после сетчатого фильтра, чтобы грязь не забила отверстие
Dede
в этой книге http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2789
стр. 211-212
J. Antonio
Цитата(Dede @ 24.8.2013, 12:06) *
в этой книге http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2789
стр. 211-212

Книга шикарная, редкий бестселлер в теплотехнике
_Wit_
Спасибо большое, я как раз с Манюка и взял
Aal
При установке шайбы надо понимать, что она должна стоять так, чтобы при нужде ее можно было бы легко вынуть, отключив по возможности меньший участок трубопровода, и желательно, чтобы от теплосети - не одной, а двумя подряд задвижками или кранами (да и от внутренней системы тоже по возможности). В то же время нужно позаботится, чтобы посторонние не запускали своих рук, когда не надо, иногда приходится наоборот, прятать шайбу от народных умельцев, вставляя со стороны теплосети, что и самим плохо, но стихийное дешайбирование еще хуже. Обычно шайбы ставят на подающих гребенках, но если в доме неустойчивый подпор и иногда завоздушиваются верхние этажи, а в подаче сети давление стабильно ниже 6 ати, то можно поставить и на обратной линии перед выходом в сеть, или же поставить две шайбы - на входе и выходе бОльшего диаметра.
Желательно посмотреть, какой напор будет гаситься на шайбе, если более 2х атмосфер, то возможно "пение", в таком раскладе нужно тщательно загладить кромки отверстия, чтоб не было ни малейшего микроскопического заусенца, а если таки шум будет, то тогда опять таки доведется ставить две шайбы последовательно в разные фланцы, увеличив диаметр каждого отверстия от первоначального расчетного.
tiptop
Цитата(Aal @ 17.9.2013, 14:07) *
какой напор будет гаситься на шайбе, если более 2х атмосфер, то возможно "пение"

Usach пишет, что "если не хотите проблем с гулом/стоном/воем на шайбе - перепад на ней не должен быть больше 10 метров"
Aal
Допустимый с точки зрения шума перепад давлений на шайбе, балансировочнике или сопле элеватора - вопрос диалектический, конечно, чем меньше, тем лучше, но обычно на вводах гасятся перепады до 30 м.вод.ст. и везде лепить по две - три шайбы сложно и обычно смысла нет в городах, где имеется определенный фоновый шум улицы. Вот в тихом селе мне доводилось менять шайбу с перепадом 15 м.вод.ст.. потому что в доме рядом с вводом жил неврастеник - бывший тюремный надзиратель, которого все тревожило. В реальности более 80% шайб гасят более 10 м.вод.ст., но конечно же, бдеть надо.
Aleksandr17
Кто может, помогите с деталировочным чертеже дроссельной диафрагмы. Попались монтажники, которые не знают как сделать и какие размеры(фаски всякие) дать токарю.
Aleksandr17
Нашел.
Лыткин
Цитата(Aleksandr17 @ 31.10.2013, 14:36) *
Нашел.

На чертеже показана дроссельная шайба (изменение давления). Дроссельная диафрагма это измеритель расхода, у неё нет "хвостовиков" и она изготавливается из "нержавейки" по спец. проекту и расчёту.
Altelega
Наверное, вы имеете ввиду измерительную диафрагму, которые устанавливается обычно в специальной камере с выводом +/- для измерения перепада... там напору немного гасится для измерения.

а дроссельная.. она дроссельная smile.gif сколько нужно погасить давления, на столько она и посчитана...
dedus
Здравствуйте!
На линии рециркуляции питательного электоро насоса установлена дроссельная шайба изготовленная кустарно , в трубу Ду 60мм вварена шайба с отверстием ~30мм . Давление на входе 55-65 кгс/см2 температура воды 100грС , на выходе никто не мерял т.к. линия заведена в деаэратор. На сварном шве после шайбы ,находящемся на растоянии после шайбы в 100мм по ходу среды , очень часто образуются свищи . Думаю из за завихрений воды . Посоветуйте конструкцию понадежней или готовый узел в сборе .
Заранее благодарен !
jinau
Цитата(dedus @ 2.12.2013, 22:55) *
Здравствуйте!
На линии рециркуляции питательного электоро насоса установлена дроссельная шайба изготовленная кустарно , в трубу Ду 60мм вварена шайба с отверстием ~30мм . Давление на входе 55-65 кгс/см2 температура воды 100грС , на выходе никто не мерял т.к. линия заведена в деаэратор. На сварном шве после шайбы ,находящемся на растоянии после шайбы в 100мм по ходу среды , очень часто образуются свищи . Думаю из за завихрений воды . Посоветуйте конструкцию понадежней или готовый узел в сборе .
Заранее благодарен !

дросселирующее устройство для рециркуляции ПЭН конструкции ВАЗ (ЧЗЭМ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.